Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 22 december 2019, 06:57:38 »

Flexslangen i elkassettens ovansida sitter så hårt fast att man riskerar att vrida sönder elkassettens infästning i tanken. Jag fick hålla emot med en stor rörtång i elkassetten för att få bort den. Då var det inga problem att lossa den.

Fast du kanske inte behöver ta bort flexslangen. Om du lossar den i växelventilen och lossar flexslangen i elkassettens nederdel kan du blåsa med munnen genom elkassett och flexslang. Det skall då inte kännas något motstånd alls. Om det gör det behöver du nog ta bort och rensa även den tredje flexslangen
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 december 2019, 15:02:21 »

Citera
Temperaturen på bypass är likadan på båda sidor om cirkulationspumpen.
Jag undrar om det inte blev något missförstånd rörande bypassledningen. Bypassen är röret som går mellan in- och utloppet längst till vänster ovanför pumpens takplåt. Det röret ska ha samma temperatur som returledningen när pumpen värmer huset. Cirkulationspumpen sitter på framledningen.

Är det flöde åt rätt håll i bypassen bör det inte vara någon större temperaturskillnad mellan röret för utgående värmebärare alldeles ovanför takplåten och röret som går in till cirkulationspumpen. Är det en märkbar skillnad späds utgående värmebärare med för mycket returvatten.

Flexslangarna behöver inte bytas, de fungerar bra efter rensning. Prova att värma anslutningen till elkassetten med en gasolbrännare, det kan hjälpa. 

Pumpen larmar för hög returtemperatur vid 48 grader så det är inte mycket till marginal om GT9 visar över 47 grader.

Jag är förvånad över att det ska behövas så hög värmekurva som 5. Det bör betyda en framledningstemperatur på över 60 grader när det är som kallast ute. Jag har ett 55/45 radiatorsystem och kör på kurva 3,5. Radiatortermostaterna ska vara helt öppna.

Jag tycker det har blivit dyrt att handla småsaker från Elfa som inte finns på lager i butiken. Har en viss förståelse för det, de vill väl ha lönsamma kunder.
Skrivet av: Gson
« skrivet: 21 december 2019, 14:10:14 »

Tack så mycket för svar!
Temperaturen på bypass är likadan på båda sidor om cirkulationspumpen.
Det låter ju inte helt otroligt att flexslangarna slammat igen så i natt tog jag bort flexslangen som går från plattvärmeväxlaren till den inre cirkulationspumpen. Jag petade med ett tunt metallrör in i slangen, böjde det fram och tillbaka och spolade ur en hel del avlagringar.
Därefter tog jag bort flexslangen som går från plattvärmeväxlaren upp till elkassetten. Här var det helt igensatt! Samma procedur som med den andra flexslangen och därefter kunde jag skölja ur en hel del.
Den tredje flexslangen från elkassetten upp till växlingsventilen fick jag inte bort då den satt för hårt åtdragen vid elkassetten.

Bör jag ändå byta ut flexslangarna och är det även läge att få bort den tredje flexslangen?
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-c5/flexslang-3-4-90-grader-boj-langd-640-mm.html
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-c7/flexslang-3-4-l-430mm-med-boj.html

Den inre cirkulationspumpen går på högsta hastighet. Den yttre cirkulationspumpen går nu på konstant tryck, läge 2 och så gör även den tredje cirkulationspumpen för golvvärmeslingorna. Jag har återigen luftat både varmvattenberedarens mantel samt radiatorer.

Jag kan nu ställa upp varmvattentempen till 45° innan jag får larm för "Hög pressostat".
Värmen till radiatorerna har jag ställt ner och kan köra dem på kurva 5 utan att få "Hög retur VP (GT9)", men högre kurva hade varit önskvärd.

Dessa temperaturavläsningar får jag fram nu utan att pumpen slår ifrån:

Retur RAD GT1
Till 28,8° Nuv 33,8°

Ute GT2
5,8°

Varmvatten GT3
Till 42,5° Nuv 47,6°

Kompressor GT6
93,2°

Värmebärare Ut GT8
44,4°

Värmebärare In GT9
47,6°

Köldbärare In GT10
4,7°

Köldbärare Ut GT11
1,1°

Jag är på sjukhuset med en för tidigt född dotter och har nu kommit hem tillfälligt med andra dottern så det hade ju varit trevligt med lite varmare hus när den nyfödda får komma hem till slut =)

Värmebäraren in är fortfarande högre än värmebäraren ut enligt givarna och jag antar att det är här mitt problem fortfarande finns? Är det i såna fall en sån här jag behöver:
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-c7/ntc-givare-2000mm-molex.html

Billigare alternativ om jag löder dit det själv:
https://www.elfa.se/sv/termistor-7kohm-3977k-24mm-vishay-ntcle100e3472jb0/p/16026025?track=true&no-cache=true

Har ni tips om något företag som kan ha den i lager att köpa över disk förutom Elfa? Till exempel Dahl, Ahlsell, Rinkaby Rör, Hornbach? Jag bor strax utanför Nyköping för övrigt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 december 2019, 08:27:12 »

Det kan också vara beläggningar i kondensorn som försämrar värmeövergången.

Man kan inte lita på värdet för värmebärare in när pumpen gör varmvatten. GT9-givaren sitter ovanför det ställe där returen från varmvattenberedaren ansluter till röret som går till kondensorn.

Efter att ha sovit på saken tror jag inte längre att flöde åt fel håll i bypassen är problemet. I så fall skulle varmvattenberedningen fungera utan problem. 
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 december 2019, 20:17:27 »

Jag har en IVT Greenline C7 från 2001
Dåligt flöde genom VP , du har rensat filter och annat, men har du kollat slangarna som sitter under VP, en klassiker att dom blir fulla med skit och då försvinner flödet och VP löser på högtryck. en klassiker på äldre IVT
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 december 2019, 20:07:58 »

Det kan röra sig om felbalanserade flöden, att det är flöde åt fel håll i bypassledningen. På tredje bilden uppifrån är det det rör som går ut till vänster om T-stycket vid pumpens utlopp, alltså det som sitter till vänster om cirkulationspumpen. När pumpen värmer huset ska det röret ska ha samma temperatur som radiatorreturröret.

Har det samma temperatur som utloppet från pumpen ger den interna cirkulationspumpen för högt flöde i förhållande till den externa pumpen.

Först steget är alltså att kolla temperaturen på bypassen.

Tillägg: Visar GT9 rätt? Temperaturen på ingående värmebärare kan ju inte vara högre än temperaturen på utgående. Tänkte inte på det först, förväxlade in och ut.

Hetgastemperaturen är normal. Den borde vara högre om det är högtryckspressostaten som stoppar pumpen. Fast hetgasgivaren kan visa rätt mycket fel.
Skrivet av: Gson
« skrivet: 20 december 2019, 18:11:49 »

Hej!

Jag har en IVT Greenline C7 från 2001 som konstant löser ut på "Hög retur VP". Ibland löser den även ut på "Pressostat hög".
Tanten som bodde innan oss hade service på den varje år innan vi flyttade in i huset 2013. Därefter har jag rensat smutsfiltren, luftat radiatorer och varmvattenberedare en gång per år ungefär. Jag har även försökt skrapa bort eventuella avlagringar på cirkulationspumpen för något år sedan. Många av radiatorerna i huset är borttagna och utbytta mot golvvärme med en egen cirkulationspump. På entrévåningen är de kvarvarande radiatorerna utbytta mot nya. De som är kvar är fortfarande kopplade via ettrörssystem med 12 mm rör om jag inte minns fel. Huset värmdes från början upp med oljepanna och hade då högre temperatur i ledningarna.
Det senaste året har det klonkat i ledningarna utan att jag tagit tag i det. Nu lade den inre cirkulationspumpen:


av så den byttes ut mot en några månader gammal Wilo Stratos Pico 25/1 - 4:


Efter det gick värmepumpen igång igen, men nu löser den som sagt ut på "Hög retur VP".
Eftersom den yttre cirkulationspumpen varit väldigt het tidigare bytte jag ut även den mot en ny Grundfos ALPHA2:
av så den byttes ut mot en några månader gammal Wilo Stratos Pico 25/1 - 4:


Ställdonet på växlingsventilen är en LK EMV 110-M 89i0 och verkar fungera när jag kör den för hand:


Tar jag bort ställdonet och vrider på växlingsventilen rör den sig med fingerkraft:


Jag har tillfälligt ställt ner varmvattnet till 42° från tidigare 47°. Duschar man löser pumpen ut på "Pressostat hög (HP)".
När värmepumpen gör värme till radiatorer och golvvärme löse den ut på "Hög retur VP (GT9)".

Strax innan pumpen löste ut hade jag de här temperaturavläsningarna:
Retur RAD GT1
Från 42,2° Nuv 30,5°

Ute GT2
2,4°

Varmvatten GT3
Till 39,5° Nuv 42,2°

Kompressor GT6
84,0°

Värmebärare Ut GT8
38,0°

Värmebärare In GT9
47,8°

Köldbärare In GT10
6,2°

Köldbärare Ut GT11
2,6°

Jag har provat ändra hastigheten på den inre cirkulationspumpen utan lycka. Är det någon som har tips på vad som är fel?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 618
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!