Hej!
Jag har en IVT Greenline C7 från 2001 som konstant löser ut på "Hög retur VP". Ibland löser den även ut på "Pressostat hög".
Tanten som bodde innan oss hade service på den varje år innan vi flyttade in i huset 2013. Därefter har jag rensat smutsfiltren, luftat radiatorer och varmvattenberedare en gång per år ungefär. Jag har även försökt skrapa bort eventuella avlagringar på cirkulationspumpen för något år sedan. Många av radiatorerna i huset är borttagna och utbytta mot golvvärme med en egen cirkulationspump. På entrévåningen är de kvarvarande radiatorerna utbytta mot nya. De som är kvar är fortfarande kopplade via ettrörssystem med 12 mm rör om jag inte minns fel. Huset värmdes från början upp med oljepanna och hade då högre temperatur i ledningarna.
Det senaste året har det klonkat i ledningarna utan att jag tagit tag i det. Nu lade den inre cirkulationspumpen:
av så den byttes ut mot en några månader gammal Wilo Stratos Pico 25/1 - 4:
Efter det gick värmepumpen igång igen, men nu löser den som sagt ut på "Hög retur VP".
Eftersom den yttre cirkulationspumpen varit väldigt het tidigare bytte jag ut även den mot en ny Grundfos ALPHA2:
av så den byttes ut mot en några månader gammal Wilo Stratos Pico 25/1 - 4:
Ställdonet på växlingsventilen är en LK EMV 110-M 89i0 och verkar fungera när jag kör den för hand:
Tar jag bort ställdonet och vrider på växlingsventilen rör den sig med fingerkraft:
Jag har tillfälligt ställt ner varmvattnet till 42° från tidigare 47°. Duschar man löser pumpen ut på "Pressostat hög (HP)".
När värmepumpen gör värme till radiatorer och golvvärme löse den ut på "Hög retur VP (GT9)".
Strax innan pumpen löste ut hade jag de här temperaturavläsningarna:
Retur RAD GT1
Från 42,2° Nuv 30,5°
Ute GT2
2,4°
Varmvatten GT3
Till 39,5° Nuv 42,2°
Kompressor GT6
84,0°
Värmebärare Ut GT8
38,0°
Värmebärare In GT9
47,8°
Köldbärare In GT10
6,2°
Köldbärare Ut GT11
2,6°
Jag har provat ändra hastigheten på den inre cirkulationspumpen utan lycka. Är det någon som har tips på vad som är fel?