Har en IVT 402 som installerades i oktober. Fram till för några dagar sen gick den mest på kompressordrift och elpatronen gick in väldigt sällan. När det nu blev kallt i helgen är det helt tvärtom, den går i stort sett bara på elpatron dygnet runt och så fort kompressorn försöker starta (1-2 ggr om dygnet bara) så går den i ca 90 sek. Sen stannar både den och hela frånluftsfläkten. Fläkten kommer igång igen efter 30 sek och sen är det tillbaka på timmar av svindyr (har timpris) eluppvärmning av huset. Kan det vara en inställning som gör att något blir fel och säger till kompressorn att stänga av? Eller kan det vara ett fysiskt fel på nån sensor? Någon?
-
Låter som att det är en väldigt hög kurva inställd på grejerna?
Vet att om om kurvan är för hög så kan den börja bete sig på detta vis?
Kolla Värmekurva VK1 vilka parametrar den har?
-
Hej Carl N,
Vet ej om du kan se bilden nedan, men den är helt linjär med 22 grader vid +20 till vänster, 0 vid 0 i mitten och 55 grader vid -20 till höger. Jag har inte ändrat den, men möjligt en justering kan hjälpa eftersom problemen började när det gick ner under 2 grader ute ungefär.
-
Man måste vara registrerad användare och inloggad för att kunna bifoga bl.a. bilder.
-
Ok, tack. Nu gick det.
-
Tycker punkten ±0 °C ser konstig ut. Borde vara 37 °C eller liknande men inte 0°.
-
Undrar om nollan går bort vid höjning tveksamt. Som det ser nu är ut ca 42 C värme ut, prova med att öka på en kvart till höger.
-
Det där förklarar ingenting, temperaturen måste upp en bit över 55 C innan den stoppar kompressorn på hög temp. Sc:,h
Kan du se alla temperaturer i någon meny?
-
Javisst, här kommer all data från informationen på installatörsnivå. Är tacksam för alla funderingar kring detta!!
-
Jag har en Bosch 3800 i EW där installatören har lagt in samma VK1 kurva som du har. Från 22 till 0 till 55 grader (rak linje) så den är nog rätt.
Helt plötsligt efter kylan här i Skåne (-7.4) slutade kompressorn att gå och den gick över på tillskott vilket är normalt men den gick inte tillbaka till kompressordrift när det blev varmare. Återställde installatörens inställningar och då gick kompressorn på igen - vi får se för hur länge - återkommer!
-
Inluftstemperatur = 13.6 C (TL2) är värdet som ställer till det.
IVT 402 är en ren frånluftsvärmepump, så detta är egentligen frånluftstemperaturen.
I så fall spärras kompressorn på låg temperatur.
Om frånluften leds via oisolerade rör på vind eller liknande eller om rören är otäta så det sugs in kall luft så händer detta.
Speciellt när det blir kallare ute.
Jag skulle kontakta installationsfirman och reklamera jobbet.
-
Carl N
Jag har förmodligen samma problem. Jag hade 17.5 i inluft efter att det var -7.4 grader här. Kompressorn gick när inluften var 18 grader men den "gamla kåken" har inte riktigt hämtat sig efter kylan......Nu tänker jag inte jobba på det eftersom jag åker hem en månad och återkommer till nyår. Vill bara hitta vettig inställningar så pumpen inte fryser sönder.....
Sorry jPeters - handlade mer om mig nu än dig men vi har förmodligen samma problem - om det nu är ett problem - vi får bara betala.....
-
Nu när tilluften är 18 grader igen så startade kompressorn och tillskottet är inaktiverat.
Carl N Vet du om det går att sänka den tillåtna temperaturen på tilluften några grader så kompressorn jobbar ner till ca 15-16 grader ????
-
Nu när tilluften är 18 grader igen så startade kompressorn och tillskottet är inaktiverat.
Carl N Vet du om det går att sänka den tillåtna temperaturen på tilluften några grader så kompressorn jobbar ner till ca 15-16 grader ????
Tror inte detta går att ändra tyvärr.
-
Inluftstemperatur = 13.6 C (TL2) är värdet som ställer till det.
IVT 402 är en ren frånluftsvärmepump, så detta är egentligen frånluftstemperaturen.
I så fall spärras kompressorn på låg temperatur.
Om frånluften leds via oisolerade rör på vind eller liknande eller om rören är otäta så det sugs in kall luft så händer detta.
Speciellt när det blir kallare ute.
Jag skulle kontakta installationsfirman och reklamera jobbet.
Spännande tanke, ska upp och titta på rören på vinden imorgon. Tyvärr är det ju inte värmepumpsfirman som dragit frånluftsrören i kåken, så det kan nog bli svårt att reklamera.
Jag provade att sänka fläkthastigheten från installatörens 90% till 50% för att jag trodde att luften kanske inte skulle vara lika kall när den nådde kompressorn - och vips så startade den och gick ca 1h utan tillskott! Det märkliga är att TL2-värdet var detsamma hela tiden (14.1) så temperaturen blev inte varmare av långsammare fläktvarv. Så varför kompressorn startade vet jag ej, men det känns ju helt klart relaterat på något sätt till luften in.
Har ju egentligen samma önskemål som Classe57 - sänka gränsen på lufttempen för att kompressorn ska starta. Classe57, har du forskat mer i detta?
-
Godmorgon,
Nu har kompressorn gått hela natten utan problem. Min fläkt är inställd på 50%. Tilluften är enligt pumpen 18 grader. Förmodligen är det som Carl N skriver - det går nog inte att sänka tempen på tilluften och samtidigt få kompressorn att gå.
Kan du ha ett givarfel tro...?
-
Godmorgon,
Nu har kompressorn gått hela natten utan problem. Min fläkt är inställd på 50%. Tilluften är enligt pumpen 18 grader. Förmodligen är det som Carl N skriver - det går nog inte att sänka tempen på tilluften och samtidigt få kompressorn att gå.
Kan du ha ett givarfel tro...?
Det var inget givarfel! Helt otroligt... men började undersöka frånluftsrörens väg mot pannan. På vinden hittar jag då en renslucka som står helt öppen och suger ner iskall luft från vindsutrymmet! När jag fick min panna installerad ingick kanalrensning i arbetet, så firman måste missat att sätta tillbaka detta locket......
TL2 gick direkt upp från 14.1 C till 17.8 C och sen dess har kompressorn gått oavbrutet. Jag har inte mycket mer än 18 grader i huset just nu, så det kan nog stämma.
Tack ska ni ha för värdefulla tips! Kan någonting tagit skada av att det varit så här sedan det blev kallt ute för ca 1 vecka sen? Jag menar ökat slitage eller så, eller är enda nackdelen bara att jag kört på betydligt mer elpatron än jag skulle behövt tror ni?
-
Sköönt att du hittade felet. Jag är inte yrkesman i brasnchen men tror inte att något tagit skada. Du borde nog kolla filtret om pumpen dragit i sig onödigt mycket isolerning. Jag är kalasnöjd med min sedan i Påskas. Tuta och kör.
Du skrev i förra tråden att du vill kunna "skruva" ner temperaturen och ändå ha kompressorn att gå. Jag testar nu att ta in min utegivare till det kallgarage som pumpen står i. La givaren vid växelventilen och på så vis lurar pumpen - hoppas jag - att det är varmare ute än vad det är och att den på så sätt skall gå mer med kompressorn än tillskott. Känner dock att det kan bli en konflikt mellan tilluften och utegivaren vilket gör att pumpen larmar......
Vad tror experterna om min idè (Carl N) och andra.
-
Nja, jag skulle nog bara justera kurvan för att få ner innetemp.
Och som sagt, om den stoppar kompressorn på låg frånluft så blir det inte mycket till vinst.
Man skulle istället skruva ner temperaturen på termostaterna i de rum som bara har tilluft, och ha full värme i de rum som frånluften tas ifrån.
Det blir mindre vatten för värmepumpen att jobba med, och är man orolig för detta så kan man istället strypa in grundflödet?
-
Tack för infon. Min tanke var att huset skulle ha en grundvärme när jag blir borta till Nyår och att kompressorn skulle kunna fixa det under tiden. Har prövat mig fram under dagen och tilluften blir för låg vilket innebär att tillskottet gick in. Satte tillskottet på 1 Kwh + eco på varmvattnet och så får det vara.
Återigen tack för din snabba respons!