Var precis ute o kolla när den avfrosta och det såg bra ut. Det fanns ingen is kvar..
Citat från: Jim80 skrivet 04 januari 2011, 17:15:56Var precis ute o kolla när den avfrosta och det såg bra ut. Det fanns ingen is kvar..Går pumpen hela tiden och inte orkar komma upp i börvörde så är den för liten.Min F2025-10 liggermellan 28-38 på framledningen och nu är det 0 grader dåhar jag en bör till värmen på 30 grader samt en verklig på 28. Pumpen står still men startar snart.Jag värmer 340 Kvm 1,5 plans med källare. Vid -12 går gaspannan in.
Även om det kanske går att trimma lite mer, så gör det faktum att den totala förbrukningen (COP1) inklusivehushållsel (som också bidrar) ligger på ~50MWh tillsammans med den höga framledningstemperaturen attuppvärmningsvalet kanske skulle ha varit något annat.Om inga övriga ingrepp i fastigheten görs såsom tilläggsisolering, vindtätning, fler radiatorer, etc.skulle jag ha valt någon annan typ av lösning: bergvärme, Daikin Altherma HT, kombidrift, tex Pellets/ved+VP eller liknande.50 MWh/år utan värmepump är väldigt mycket (60.000:-/år med fast el-pris, kanske 85.000 med rörligt!!!!)Hursomhelst - nu har du den pump du har, den har kanske 75% täckningsgrad då sparar du minst 40*0,75*(1-1/2,5)= 18 MWh vilket motsvarar 20-25 KSEK / år. Det är väl inte dåligt!Trimma in anläggningen så gott det går, sätt igång elpatroner vid den temperatur de behövs, observera hur den beter sig, jämför med dina egna tidigare observationer för att kunna se om något händer med anläggningen over tiden- men jämför inte med andra, det går inte och är ingen ide'./Jonas
Har du kollat att du inte har något larm?Den sänker temperaturen om larm finns.
12 kW ger den vid 7/45 °C. När tempen sjunker sjunker även effekten från pumpen, gär så på alla pumpar.Vid -7/45 grader ger den max 8 kW. Klart att tempen stiger om du sätter på elpatronen. Då har du ku totalt 17 kW effekt totalt från anläggningen. Pumpen är säkert underdimensionenrad och det är inte pumpens fel.Kolla först så alla värde och inställningar stämmer. Hur ligger Delta T och flödet?Inge tillverkare kan hjälpa om en pump är underdimensionerad eller att inställningar inte står rätt.
Gratulerar!Kom på en egenhet som det eventuellt skulle kunna bero på.Har man innegivare som du har, och innetemperaturen går över den inställda meddet i Meny 8.2.5 "Hysteres" inställda värdet (fabriksinställt till 1) kommer GM sättastill 0, VP stoppas, och cirkpump stängas av. Värmepumpen aktiveras först då rumstemperaturenunderstiger det inställda med samma värde (Meny 8.2.5). Dvs. om du har ställt in 21 graders rumstemperatur och du eldar så att den faktiska temperaturenöverskrider 22 grader kommer värmepumpen att inaktiveras och kommer inte aktiveras förensrumstemperaturen underskrider 20 grader. Under tiden som pumpen är inaktiverad visas inte cirkpumpsymbolen i RE10 displayen.Har dock för mig att pumpen gick när du hade detta problem och då kan det inte bero påovannämda egenhet.Nästa gång du får detta problem får du ta dit Nibe innan du återställer!/Jonas