SV: Hjälp med val av storlek på pump
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2007, 17:52:41 »
Hej Lexus

Det blev visst fel när jag skulle infoga ditt citat, men jag hoppas du är med på vad jag menar.
Thermia Diplomat Optimum 8, 180 m borrdjup, 170 m aktivt djup. 1 1/2 plans hus byggt 1956, 188 m² inkl uppvärmd källare och garage, 19 st radiatorer. Tidigare 3,2 m³ olja/år.
1 år med VP: 10 550 KWH inkl HH, 2951 h, 10 h tillskott (endast ligionellakörning)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hjälp med val av storlek på pump
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2007, 19:18:05 »
Ja.

Väljer du t.ex. Daikin Altherma med Honeywells rumsgivare T6620, så producerar den värme först då rumstemp är 0,3 grader under rumbör.

Ovanstående bergvärmepumpar startar då radiatorvattnets temperatur sjunker under ett börvärde. Det medför att Thermia och Nibe startar lite oftare vid övertemp då de styrs på framledningen, och IVT samt Autoterm startar betydligt senare...då dessa styrs på returledningens temperatur.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp med val av storlek på pump
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2007, 07:23:54 »
Citera
Det medför att Thermia och Nibe startar lite oftare vid övertemp då de styrs på framledningen, och IVT samt Autoterm startar betydligt senare...då dessa styrs på returledningens temperatur.

Jag håller INTE med om Lexus resonemang här.
Sett över året kommer IVT och Autoterm att ge betydligt fler start och stopp, och vara betydligt mer beroende av volymtank om du väljer en värmepump med hög effekttäckningsgrad.

IVT och Autoterm ger mindre "problem" med övertemp i markplanet under sen vår och tidig höst tack vare att de styr på returtempen, men å andra sidan kommer de även att ge dig mer problem med låg temp i källaren då de inte reagerar på undertemperatur lika snabbt som en Nibe eller Thermia.

De två olika reglerprinciperna har sina olika brister.

Vill du i alla lägen ha bra temp i källaren så tror jag att det säkraste sättet att nå det är en eller ett par fläktradiatorer i källaren, kanske också i kombination med en volymtank. Det blir dyrt, men det kommer att fungera.

Ett billigare alternativ kan vara att hjälpa till med elradiatorer i källaren de tider på året som det känns lite för kallt där... billigt, men tråkigt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hjälp med val av storlek på pump
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2007, 12:12:31 »
Rickard....vet inte om du ryckte meningen ur sitt samanhang.

Jag skrev
"Rumsgivare i centrum på mellanplan är därför den bästa platsen, men kan ge kall källarvåning vår/höst beroende på vilket fabrikat som väljs."
efter att Pero frågade om rumsgivarplacering och funderingar om temperaturen i källaren.

Min information angående pumparnas rumsgivarpåverkan
"Det medför att Thermia och Nibe startar lite oftare vid övertemp då de styrs på framledningen, och IVT samt Autoterm startar betydligt senare...då dessa styrs på returledningens temperatur."
innebär att Nibe/Thermia tillför värme till huset även om rumsgivaren registrerar övertemp d.v.s. även källaren får varmt vatten till radiatorerna.

Det finns risk att det blir kallt i källaren med Daikin, IVT och Autoterm....om rumsgivarna registrerar övertemp. Det betyder att Nibe/Thermia startar oftare för värmedrift än Daikin, IVT och Autoterm kommer att göra. I Peros hus kommer en låg värmekurva att ge tillräckligt med värme, men som i sin tur ger ovanstående nackdelar.

Ja, IVT och Autoterm kan behöva volymförstorare, då dessa inte har en bra reglering för att ge längre gångtider. Daikin är en inverter med en brist i regleringen som kräver rumsgivare.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp med val av storlek på pump
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2007, 15:52:26 »
Oavsett vilken värmepump man väljer får man nog tyvärr räkna med lite för kallt i källaren när markplanet inte har något värmebehov, problemen blir kanske lite större med IVT/Autoterm, men de kommer att finnas där även med Thermia och Nibe.

Frågan är om inte CTC är det vettigaste valet om man vill ha källarvärme året om och inte vill investera i volymtankar eller fläktradiatorer.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Pero

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med val av storlek på pump
« Svar #20 skrivet: 12 maj 2007, 15:22:28 »
Nu är det installerat och klart. I går vid lunch körde de i gång pumpen. Borraren kom i måndags vid lunch, så på 4 dgr var det klart. Borrat, grävt o igenfyllt, oljetanken och pannan bortforslad, ny radiator i pannrummet och pumpen installerad. Det blev en Thermia Diplomat Optimum 8 kw. 180m borrdjup varav 170m aktivt, 12 m foderrör. Mycket vatten enligt borrkillen. Verkar bli bra förutsättningar för en effektiv anlägning. Trimma in värmekurvan och andra parametrar får väl vänta tills i höst/vinter.

Härligt med värmepump, man springer ner i källaren och kollar pÃ¥ displayen lite dÃ¥ och dÃ¥   
Thermia Diplomat Optimum 8, 180 m borrdjup, 170 m aktivt djup. 1 1/2 plans hus byggt 1956, 188 m² inkl uppvärmd källare och garage, 19 st radiatorer. Tidigare 3,2 m³ olja/år.
1 år med VP: 10 550 KWH inkl HH, 2951 h, 10 h tillskott (endast ligionellakörning)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!