kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Euronom som varnar för hög hetgastemp 6 gÃ¥nger om dagen  (läst 6085 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad snygg-Ã¥ke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Servictekniker pÃ¥ Caterpillar
Hej hej jag är ny här och som nybliven husägare så står jag handfallen nu när pumpen krånglar.
Det är så att min Euronom luft/vatten varnar för höga hetgas temeraturer hela tiden.

Jag har kollat följande.

1: Ingen isbildning på kylaren.
2: Klart och fint i synglaset.
3: Luftat systemet.

Jag tog ut en firma att titta på den och dom hade många ideer men dom skulle återkomma.
Det var 3 veckor sedan.

Min cirkulationspump går inte på läge 1.
Ställer man den på läge 2 eller 3 så går den fint men läge 1 är den död på.


Lev dagen som det är din sista.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Euronom som varnar för hög hetgastemp 6 gånger om dagen
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2013, 00:36:54 »
Värmepumpen blir inte av med den värme den skapar.

Alla Euronom levereras med en kombinerad ventil/smutsfilter som skall monteras på utgående ledning tiull värmepumpen
Har man kontrollerat så att detta är rent?

vilken innedel/panna har du? Exotank? och vad säger styrsystemet att du har för temperaturer?
Kan du säkerställa att cirkulationspumpen går? den kan ju låta utan att pumpa något.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
Hur gammal är VP ?
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad snygg-Ã¥ke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Servictekniker pÃ¥ Caterpillar
Filtret är rengjort men det är i dåligt skick.
En gång när jag tittade på centralen på hetgas tempen så stod den på ca 95 grader och 5 min senare så varnade den för hög hetgas. Den varnar vid 130 grader.
Jag startade om den och då stod den på 95 grader.
Den hoppar väldigt.

Jag vill bara tilläga att jag nästan inte kan några av alla förkortningar ni änvänder här. ::)
Killen som var här och tittade på skiten skruvade upp nån skruv på ciskpumpen och stoppade in en mejsel och det snurrade där inne.
Lev dagen som det är din sista.

Utloggad snygg-Ã¥ke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Servictekniker pÃ¥ Caterpillar
Ps den är från 2005.
Lev dagen som det är din sista.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
När hetgasen är så hög, vilken temp har du på in och utgående vatten på värmepumpen ?
Mätte teknikern deltat över det som kallas torkfilter?
Vid höga hetgaser tittar man på torkfilter och expansionsventil,
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad snygg-Ã¥ke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Servictekniker pÃ¥ Caterpillar
Nä han gjorde inte det. Mätte inget.
Vart sitter torkfiltret?  och expantionsventilen.
Lev dagen som det är din sista.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
torkfiltret och expansionsventilen sitter ute i värmepumpen..

euronoms vp är fina maskiner  :) det du nog behöver( om du gjort rent filtret och har ett delta mellan 4-8 g beroende pÃ¥ ute tempen  och tempen pÃ¥ framledningen) är en Kyltekniker
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
En gång när jag tittade på centralen på hetgas tempen så stod den på ca 95 grader och 5 min senare så varnade den för hög hetgas. Den varnar vid 130 grader.
Jag startade om den och då stod den på 95 grader.
Den hoppar väldigt.

Det kan vara så enkelt att tempgivaren är trasig. Har du nån termometer du kan kontrollmäta temperaturen med?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det kan vara så enkelt att tempgivaren är trasig. Har du nån termometer du kan kontrollmäta temperaturen med?

Jepp, och kolla upp både hetgasgivaren och den som sitter i pannan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad snygg-Ã¥ke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Servictekniker pÃ¥ Caterpillar
Hej. Jag kom ikontakt med ett företag i Örebro som inte var lika krångliga som alla andra jag pratat med.
Dom sa helt enkelt Citat "Det är ju expanstionsventilen eller kompressorn ju" Slut citat.
Dom ville börja med det billigaste av dom vilket var ventilen.
Nu är den bytt och jag har inte fått ett larm på 5 dagar nu. Peppar peppar ta i trä.
Förut larmade den många gånger om dagen och nu har det slutat så jag antar att det var ventilen. ELLER? Kan det vara kompressorn ändå.
Lev dagen som det är din sista.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!