0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
När det är så hög framledningstemperatur som 59 grader borde det vara större deltaT än 6 grader. Det är troligen för högt flöde på radiatorvattnet. Vilken hastighet är cirkulationspumpen inställd på?
En lösning på att få bort hög retur, är att du går in i servicemenyn (håll vänster pil inne, länge), gå ned till värmepump -> max retur (55), gå till den och tryck höger pil och + tills max retur stiger. Har ingen aning om hur mycket men kanske 60.Ändra i optimum är i samma servicemeny och då står där OPTIMUM. På första raden står TEMP DIFF CIRK 8K -> ändra till 10K
Nu har jag ändrat till 10K. Vad är detta för värde? Ändrade även till 60 på returen. Klokt el mindre klokt?
okej, jag har alltså sänkt hastigheten på pumpen genom att ändra detta k värde och därmed får ett högre delta T?Är de normalt att pumpen ska gå på tillsats redan vid 10 minus? Vad kan detta bero på annat än dåligt isolerad kåk? Vad jag hört ska man inte ens behöva isolera en timmerkåk byggt av redigt virke...
Jag vet inte varför man ska öka deltat till 10K? Det kanske har något med HGW att göra? Bättre i så fall att stänga av den funktionen. Om man behöver gå högt upp i temp är det väl ingen fördel att öka deltat? Blire väl bara elpanna till slut.
Jag var nästan säker på att det gick att ställa bort HGW på G2. Hört annorlunda på G3, men jag kanske kommer i håg fel. I så fall handlar väl det om att ställa parametrarna så att HGW sällan får möjlighet att vara aktiv. som en temporär åtgärd när det är smällkallt.
Mina element består av gamla flänselement med kran på nedervåningen och 3 st modernare med termostat på övervåningen. Flänselementen är i princip lika varma över som underkant. De modernare är dock bara ljummen i överkant.
Jag föreslår att du försöker ta reda på hur stor Värmepump du har,
Det finns många möjligheter till felinställningar i menyn så en fabriksåterställning kanske inte är helt fel? Hur många har pillat på den tidigare?