Hej!

Vi har problem med att få varmt i huset nu på våren, när det är vinter går pumpen bra, men nu när det är medelvarmt ute (ca 10°C) blir det svårt att få den till att göra värme. Den svarar dåligt på att vi trycker upp börvärdet (Rum).

Under Värmekurva i menyn har vi följande värden:
Kurva            40°C
Min               10°C
Max               55°C
Kurva 5+        0°C
Kurva 0          0°C
Kurva -5         0°C
Värmestopp    17°C

Är det någon som kan komma med något bra råd eller tips hur vi får upp värmen?

Mvh
Mats
« Senast ändrad: 24 april 2013, 08:08:18 av värmeälskaren »

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia Atria nu på våren...
« Svar #1 skrivet: 23 april 2013, 00:05:32 »
Testa att ändra Kurva 5+ till +5 istället för 0, det pÃ¥verkar framledningstempen t o m upp till utetemp +9? (i viss mÃ¥n), kraftigast  vid utetemp +5.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad michael.a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
    • mickesentreprenad
SV: Inställningar Thermia Atria nu på våren...
« Svar #2 skrivet: 24 april 2013, 21:47:08 »
jag hade ändrat värmestoppet till 19 o lagt pÃ¥ 2-3 grader pÃ¥ kurva +5,om rumstemp stämmer med det inställda värdet  under kalla perioder

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia Atria nu på våren...
« Svar #3 skrivet: 25 april 2013, 22:05:30 »
Man kan även ändra minvärdet på kurvan från 10 till något högre, jag har mitt på 27 eftersom jag vill ha värmecirkulation i källaren på sommaren, det medför också att jag ställt Värmestopp till 29 för att den ska gå oberoende av utetemperatur. Detta funkar tack vare att jag har termostater som stänger till våningarna ovanför.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!