Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank (läst 4162 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Razze1
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås / SE
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Kön:
Razze1
Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
«
skrivet:
11 december 2012, 16:55:07 »
Citera
Hej
Har precis i dagarna fått en ny bergvärmepump (IVT EQ C10), frånluftsaggregat och "arbetstank" (500 liter) installerad. Men igår kväll när jag funderade lite över installationen, växte en fråga fram....... Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad !!??
Tanken matas från värmepumpen (2) via en varvtalsreglerad Cirk.Pump som sitter inbyggt inne i VP. Ut från tanken sitter sedan separat "vanlig" Cirk.pump (1) som går till golvvärmeslingan och returen från golvvärmen går sedan direkt in i VP. Se bifogad bild.
Är detta då en arbetstank? Tanken har totalt 5 anslutningar + luftning. Nerifrån räknat. Tömning, Inlopp, pluggad, termogivare, utlopp och överst luftning.
En helt annan fråga: Vi har som kanske framgår av bilden också ett frånluftsaggregat, (också den med separat cirk.pump). Vet någon, kan man på något sätt se verkningsgraden på denna??
Sista frågan: När vi drog igång bergvärmen så var bergtemperaturen ca. 10 grader och efter VP cirka 6, redan nu efter 5 dagars drift så är temperaturen nere på ca. 5 gr. in i VP och sedan 1 gr. ut. Är detta normalt?? Att tillägga är att borrhålet är 200 meter.
Tacksam för synpunkter och svar
Loggat
Sutterängvilla i Västerås byggd 1996 275m2 varav 160m2 övervåning, 115m2 undervåning. Vattenburen golvvärme, Elektrostandard ES480 frånluftsvärmepump. Elförbrukning 24000 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
«
Svar #1 skrivet:
11 december 2012, 17:23:03 »
Citera
Låter som du har en knäpptank men varför en extra cp till golvvärmen räckte inte den i vp till
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Razze1
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås / SE
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Kön:
Razze1
SV: Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
«
Svar #2 skrivet:
11 december 2012, 23:25:01 »
Citera
OK Tack
Är det "bara" att koppla om? Syftet var ju att möjliggöra bättre driftförutsättningar för kompressorn, samt möjlighet att lagra viss mängd energi. Någon knäpp-tank hade jag inget behov av.
Såg förresten att jag har ytterligare en anslutning på tanken också den pluggad.
Loggat
Sutterängvilla i Västerås byggd 1996 275m2 varav 160m2 övervåning, 115m2 undervåning. Vattenburen golvvärme, Elektrostandard ES480 frånluftsvärmepump. Elförbrukning 24000 kWh
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Karma +0/-0
Kroniskt morgontrött programmerare.
wendtan
SV: Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
«
Svar #3 skrivet:
12 december 2012, 08:38:00 »
Citera
Den externa cirkpumpen är satt efter kärlet för att klara ut tryckfallet i "275 kvadratmeter" golvvärmeslingor.
I min installation råkade vi ut för samma sak nämligen, 1200 meter GV slang med flera långa slingor och 2 fördelare blir övermäktigt för den inbyggda CPn på varma sidan.
När vi startade upp systemet och använde UKV som volymförstorare så fick vi inte värme i 4 rum som var längst bort från VP. Efter ombyggnaden med extern cirkpump och 3rörs principen med UKV som arbetskärl så fungerade allt perfekt.
VP måste kopplas in mot kärlet så att den i en egen krets kan cirkulera över det. På Nibes kärl ser inkopplingsprincipen ut enligt bifogad fil
Tänk på att du behöver en extern framledningsgivare placerad "ut från tanken" mot GV fördelarna alternativt placerad i ett dykrör i kärlet.
«
Senast ändrad: 12 december 2012, 08:47:15 av wendtan
»
Loggat
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
«
Svar #4 skrivet:
12 december 2012, 08:46:22 »
Citera
Jag skulle vilja påstå att du har en felaktig installation.
Dels så verkar du ha köpt en arbetstank, men fått en volymtank.
Dels har man kopplat rören fel, om den skall fungera som volymtank, inkommande i tanken, från VP - borde sitta upptill, som det nu är kopplat så sticker värmen troligen uppåt direkt, och hela volymen används inte.
Prova stänga av den externa cirkpumpen, troligen fungerar det utmärkt med bara den inbyggda.
Ju fler slingor man har, desto mer "lättdrivet" blir det att pumpa runt vatten.
Har du långa klena slingor kan det dock behövas en större cirkpump, men det är mycket ovanligt, oftast sätts extra cirkpumpar in p.g.a. okunskap.
Vi skulle behöva fler/bättre bilder.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Karma +0/-0
Kroniskt morgontrött programmerare.
wendtan
SV: Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
«
Svar #5 skrivet:
12 december 2012, 08:49:37 »
Citera
Rickard: i mitt fall efter att ha fått se pumpkurvorna så var det svart på vitt att den interna cirkpumpen var för klen. Så det kan faktiskt hända
Loggat
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
«
Svar #6 skrivet:
12 december 2012, 09:27:44 »
Citera
Visst, men om så är fallet skall tanken kopplas som arbetstank, annars blir flödet i de interna rören alldeles för högt.
Är systemflödet så pass lågt att det inte är för högt för de interna rördimensionerna så skall en extern pump inte behövas, OM inte rören/slangarna i det externa systemet är alldeles galet dimensionerade.
Skulle ledningarna vara för klent dimensionerade så löser man inte det med en större pump, utan man bör dra nya rör/ledningar till fördelarna.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Sanntos
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 950
Karma +0/-0
Sanntos
SV: Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
«
Svar #7 skrivet:
12 december 2012, 09:45:49 »
Citera
Den varvtalsreglerade gör väl större nytta om den jobbar mot golvvärmefördelarna? Den interna kan väl hellre i så fall vara en enkel pump, den jobbar ju mot samma motstånd hela tiden? Och har inte golvvärmefördelarna egna cirkpumpar? I så fall borde man klara sig helt utan tank, vattenvolymen i systemet borde vara kring 200 liter utan tank, och det borde räcka för en 10kW. Fast installatören kanske har bedömt att det behövs en volymtank, men kallat den arbetstank?
Loggat
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Karma +0/-0
Kroniskt morgontrött programmerare.
wendtan
SV: Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
«
Svar #8 skrivet:
12 december 2012, 12:37:17 »
Citera
"egna" cirkpumpar vid fördelarna har man i princip bara om man kombinerar radiatorer och golvvärme så man behöver shunta.
Loggat
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Kön:
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
SV: Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
«
Svar #9 skrivet:
13 december 2012, 18:53:45 »
Citera
Skulle nog sticka ut hakan och säga att du måste ha en yttre cirkpump vid golvvärme. På tok för stora tryckfall över alla slingor samt växlare i vp.
Loggat
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad eller en knäpptank
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 850
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
Västerhaninge 17
jantijanti
HCrille
lubbis
Johnlennonx
AndersKN
svenske kocken
Josth
tardidan
Börje__
Rdx
lucky_one
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info