Skrivet av: arne51
« skrivet: 20 mars 2018, 18:36:59 »Hej
Har missat att det kommit ett inlägg.
Har du fått hjälp och har du klarat att reducera antal starter ?
Jag känner igen allt du skriver och det känns frustrerande med hur pumpen fungerar vid låga Börvärden och om jag stänger av värmebehov.
Hur ändrar du Delta T utan att öppna upp installatörsmenyn ? För det gör man väl där i meny 9 och där finns värdet för framledningstolerans också. Eller? Min manual föreslog 1. Men det verkar inte pumpen klara att hålla. Åtminstone inte vid mild väderlek. Blir orimligt många starter. Nu kör jag på 4 vilket reducerar starter en del. Men fortfarande många starter vid Börvärde 30 och lägre.
Och varför sänka Delta T ? Jag har förstätt det så att det ger högre flöde med högre returtemperatur. Och då vill pumpen starta oftare? Men rätta mig och förklara gärna om jag har missuppfattat. Jag kör Delta T på 10 för att försöka fä lägre flödesljud. Och mindre starter? Delta T blir ändå inte så högt.
Har missat att det kommit ett inlägg.
Har du fått hjälp och har du klarat att reducera antal starter ?
Jag känner igen allt du skriver och det känns frustrerande med hur pumpen fungerar vid låga Börvärden och om jag stänger av värmebehov.
Hur ändrar du Delta T utan att öppna upp installatörsmenyn ? För det gör man väl där i meny 9 och där finns värdet för framledningstolerans också. Eller? Min manual föreslog 1. Men det verkar inte pumpen klara att hålla. Åtminstone inte vid mild väderlek. Blir orimligt många starter. Nu kör jag på 4 vilket reducerar starter en del. Men fortfarande många starter vid Börvärde 30 och lägre.
Och varför sänka Delta T ? Jag har förstätt det så att det ger högre flöde med högre returtemperatur. Och då vill pumpen starta oftare? Men rätta mig och förklara gärna om jag har missuppfattat. Jag kör Delta T på 10 för att försöka fä lägre flödesljud. Och mindre starter? Delta T blir ändå inte så högt.