Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Köldbärarpump  (läst 7272 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Köldbärarpump
« Svar #30 skrivet: 14 december 2015, 18:42:34 »
Är det en ny elsnål pump är det bara en fas fram till den. Det finns ingen möjlighet att koppla den så att den roterar åt fel håll.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Köldbärarpump
« Svar #31 skrivet: 16 december 2015, 15:16:02 »
Någon som vet ang tidigare i denna tråd att, kollektorslang ska vara 40mm. Om jag nu har 32 mm 130 m djupt blir typ 260 m kollektorslang. Skull jag få bättre flöde med 40 mm istället för 32 mm. Hur räkna ut det? För om jag får bättre flöde borde ju diff bli bättre nu -0,5 in och - 5,5 ut

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Köldbärarpump
« Svar #32 skrivet: 16 december 2015, 22:36:08 »
Hej!

En 7 kW VP behöver i runda slängar 0,3 l/s för dT 5°C eller 0,5 l/s för dT 3°C
Med 40x2,4 mm slang och 300 m längd så innebär det ett tryckfall på 12 kPa / 29 kPa
Med 32x3 mm slang och 300 m längd så innebär det ett tryckfall på 50 kPa / 122 kPa

Jag har räknat med lite extra längd eftersom du förmodligen har en bit mellan VP och energibrunnen.

Din pump borde inte ha några som helst problem att komma upp i ett flöde på ca 0,6 l/min om du har 40 mm slang och allt annat ok (filter ok, kopparrör 28 mm, ej igensatta eller klämda slangar).
Har du 32 mm slang så blir det inte mer än ca 0,3 l/s det är bara att gilla läget.

Om du lyckas öka flödet så är min gissning att du hamnar på -1,5 / -4,5 efter en längre tids drift. Det vill säga ungefär samma medeltemperatur.

/ErikB
« Senast ändrad: 17 december 2015, 20:20:39 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!