Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Peter K skrivet 05 december 2006, 23:05:29

Titel: Brine minskat
Skrivet av: Peter K skrivet 05 december 2006, 23:05:29
Noterade att det försvunnit en del Brinevätska sedan starten i februari. Behållaren var nästan full vid igångkörningen men är nu endast halvfull (inte jag alltså  ::) )
Titel: SV: Brine minskat
Skrivet av: Sarastro skrivet 06 december 2006, 02:45:28
Jag noterar att Ditt kärl sitter lågt i förhållande till högsta punkten i brimeledningen. Kan det vara bra?
Vi fick fylla på en liter efter 2 år. Inte bra , borde vara 0.
En så liten läcka är svår att upptäcka o åtgärda.
Har tryckkärl, således svår att fylla på om man inte har pump. Undet den tidn har trycket minskat från 2 bar (strax efter installationen) till 0,4 . 


Har någon förslag på  knep att hitta små läckor ?
Titel: SV: Brine minskat
Skrivet av: Peter K skrivet 06 december 2006, 10:20:33
Blir svårt att montera det högre då takhöjden i pannrumet endast är 188cm. Rören går vågrätt in i matkällaren där expansionskärlet är monterat.

Noterade att det är lite blått rakt under kärlet men vet inte om det är spill från installationen eller läckage så jag får göra rent och lägga en tidning under för att se om det läcker.

Enligt manualen ska det vara riktigt gjort.
Titel: SV: Brine minskat
Skrivet av: AndersA skrivet 06 december 2006, 10:29:38
Det behöver inte vara en läcka , det är normalt under den första drifttiden att luften som finns i brinekretsen går till nivåkärlet varvid nivån sjunker.
Den processen kan ta relativt lång tid. De finns redan mycket skrivet på forumetr med förslag på avluftare etc.

//AndersA
Titel: SV: Brine minskat
Skrivet av: Peter K skrivet 06 december 2006, 10:40:04
Då håller jag bara lite koll och låter servicekillen fylla på i februari  Thumbsup
Titel: SV: Brine minskat
Skrivet av: sloke skrivet 06 december 2006, 17:14:08
Mitt förslag är att montera in en spirovent på brainet, vid lägsta tryck och högsta temp.
En total avluftning håller endast i ca: 3 månader, men med en "spirra" har ni kontinuerlig avluftning...
Titel: SV: Brine minskat
Skrivet av: Rickard skrivet 06 december 2006, 21:10:21
Jag noterar att Ditt kärl sitter lågt i förhållande till högsta punkten i brimeledningen. Kan det vara bra?
Vi fick fylla på en liter efter 2 år. Inte bra , borde vara 0.
En så liten läcka är svår att upptäcka o åtgärda.
Har tryckkärl, således svår att fylla på om man inte har pump. Undet den tidn har trycket minskat från 2 bar (strax efter installationen) till 0,4 . 


Har någon förslag på  knep att hitta små läckor ?

De läckor jag sett har varit vid anslutningen mot vvx, i kopplingen. Kolla där om det fuktar.

Sen är väl en kollektorslang inte riktigt diffussionstät, det borde kunna påverka trycket med tiden?

Hos oss är dessutom trycket lite lägre vintertid och lite högre sommartid, antar att det har att göra med värmeexpansionen på brinen.
Titel: SV: Brine minskat
Skrivet av: Bertil skrivet 07 december 2006, 00:06:33
Sarastro

När trycket minskar så lite på lång tid påstår jag att det inte är en läcka...

men som Rickard sa det kan läka liite grand inne i maskinen, så var det på min. men hos mig var det på varma sidan
Titel: SV: Brine minskat
Skrivet av: milliwatt skrivet 15 december 2006, 17:05:20
Hej! jag uppfattar precis som Rickard skriver att tryckförändringarna mellan sommar o vinter varierar. På sommaren måste jag tappa av ca. 2- 3 liter av brine och på vintern återfylla.

Det är väl bara att acceptera.

Mvh

jens
Titel: SV: Brine minskat
Skrivet av: Rickard skrivet 15 december 2006, 17:34:54
Hej! jag uppfattar precis som Rickard skriver att tryckförändringarna mellan sommar o vinter varierar. På sommaren måste jag tappa av ca. 2- 3 liter av brine och på vintern återfylla.

Det är väl bara att acceptera.

Mvh

jens

Jag talar om variationer på ca 3-5 dl, inte 2-3 liter, och jag har 500 meter kollektor.
Jag undrar om du milliwatt inte har rätt mycket luft i din kollektor...
Titel: SV: Brine minskat
Skrivet av: milliwatt skrivet 15 december 2006, 19:26:51
Hej Rickard! Har haft samma tanke som du och har luftat systemet en massa gånger utan förändring. Kan bara förklara orsaken på två sätt. Antingen expansion/reduktion av vätskans volym eller så påverkas slangarnas area av kyla / värme. Har ca. 350 meter jordvärmeslinga.

Lite trist att behöva bevaka systemet på vårar o höstar men jag har vant mig.

Mvh

jens
Titel: SV: Brine minskat
Skrivet av: milliwatt skrivet 15 december 2006, 20:40:21
Glömde föresten tacka för ditt tips Rickard ;D

mvh

jens