Författare Ämne: Kallare utblÃ¥sluft pÃ¥ högre fläkthastighet?  (läst 1521 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lillefar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
Kallare utblåsluft på högre fläkthastighet?
« skrivet: 21 december 2010, 22:07:11 »
Försökte mig på att mäta lite effekt på min pump ikväll.

Med ett börvärde på 31 och fläkten i läge 4 så hade jag 33 i utblåset, 20 inluft vilket verkar vara normalt?

Men när jag sänkte till fläktläge 3 så ökade utblåstempen till 37 grader, ska det vara så?
Vi tycker oss ha märkt att det är kallare när den stått på läge 4 en dag än på läge 3, vilket då verkar stämma.

Erik

Utloggad lillefar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Kallare utblåsluft på högre fläkthastighet?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 22:24:04 »
Nu när jag kör på läge 2 stiger den till 40 grader.

Nu fattar jag inte vitsen med att öka fläkthastigheten om tempen samtidigt minskar?

Utloggad Lyckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallare utblåsluft på högre fläkthastighet?
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 22:29:29 »
Du kan få detta fenomen ibland vid kall väderlek, och det är inte så konstigt.
Om värmeväxlaren i innedelen håller exempelvis 45 ºC och du har fläkten på läge 3 så skyfflas 552m3/tim genom innedelen.
Men om du istället ställer in läge 4 så skyfflas istället 750m3/tim genom värmeväxlaren.
Energin kanske inte räcker till för att höja temperaturen på den större luftmängden till samma temperatur som i läge 3.
Värmeväxlaren kanske inte heller hinner med detta, men mängden energi som pumpen avger blir inte mindre för det.
Luftspridningen till husets mer avlägsna delar kan dock bli mycket bättre med den högre fläkthastigheten, dock kan den lägre utblåstemperaturen och "draget" upplevas som kallare. Kolla med termometrarna och se vad dom säger om de båda alternativen.

/ Lyckan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!