Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sharp => Ämnet startat av: zac skrivet 03 april 2008, 08:59:44

Titel: Skumt beteende på Sharp Inverter
Skrivet av: zac skrivet 03 april 2008, 08:59:44
Fick en fråga från en bekant ang. en luft/luft maskin som låter och beter sig mystiskt.

Under ordinarie drift läge "AUTO" inst. +24gr. Rummet blir ca 20gr och både inne och utedel går sakta och det känns inte som det kommer särskillt varm luft.

Om man manuellt ställer upp fläkten på "MAX" Blir ena röret från utedelen (närmst utedelen) så hett att man inte kan ta i det, . Medans det andra förblir ljummet. I dett fall levererar innedelen fortfarande bara lite ljummen luft.

Nu är det år 3 på anläggningen, år 1 fungerade den klockrent.
Titel: SV: Skumt beteende på Sharp Inverter
Skrivet av: zac skrivet 03 april 2008, 09:04:19
Det omtalade gurglande ljudet finns med även i denna anläggning.
Titel: SV: Skumt beteende på Sharp Inverter
Skrivet av: vpgr skrivet 04 april 2008, 12:58:23
gasbrist.

Mvh
Tomas