VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga frågor => Ämnet startat av: Churchill skrivet 09 juli 2016, 08:46:14

Titel: Effekt begränsa max 5
Skrivet av: Churchill skrivet 09 juli 2016, 08:46:14
Min bror har en bevattingspump på 50 A och vill kunna köra tvättmaskin och el beredare mm också.
Problemet är att under juni månad tog han ut 14000 kWh men det borde kunna gå att ta ut 18000 kWh.

Tanken var att koppla någon amper mätare till inkommande kablel och sedan via 0-10 v ingången på frekvensomformaren kunna begränsa eller öka varvet på pumpen för att konstant ligga på 50 - 52 A belastning.
Det borde vara samma med en värmepump att man vill begränsa för strömmen i vissa lägen.

Någon som har något förslag på vilka grejer man behöver för att göra om till en max begränsare men inte start/ stopp då en bevttningspump inte startar automatiskt utan bara ska varvas ner.

Jag vet att det finns många kunniga på forumet.

TACK

En bevattningspump på 50 A på 50 A säkringar

Titel: SV: Effekt begränsa max 5
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 09 juli 2016, 09:32:28
Till att börja med behöver du tre strömtransformatorer (likadana som man använder till t ex en värmepump med effektvakt).
Sedan kan jag tänka mig två olika praktiska lösningar på resten av problemet.

1)
Bygg en strömmätingång likadan som på t ex värmepumpars effektvakter - belastningsmotstånd för alla tre strömtransformatorerna, tre halvvågslikriktare, lite glättning och lågpassfiltrering av likspänningen. Denna likspänning får passera ett förstärkarsteg (t ex en OP-förstärkare), där man dimensionerar offset och återkoppling så att överföringsfunktionen mellan primärström och utspänning blir lämplig (kanske utspänning 10 V så länge strömmen inte överstiger 45 A, däröver sjunker utspänningen linjärt för att gå ner till 0 vid t ex 55 A). Skicka in denna 0-10 V -signal till frekvensomriktaren.

2) Anskaffa ett styrkort från en skrotad större elpanna med effektvaktfunktion. Oskadliggör termostatfunktionen, t ex med lämpliga fasta motstånd istället för tempgivarna och ställ in effektvakten på 50 A. Ta bort kontaktorerna som har styrt värmepatronerna och ersätt dem med småreläer som får koppla om en spänningsdelare så att man får ut en stegvis 0-10 V -signal beroende på hur mycket effekt styrkortet vill tillåta för tillfället.
Titel: SV: Effekt begränsa max 5
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 juli 2016, 10:06:46
Går det inte att manuellt ställa ner effekten på pumpen tex dagtid när andra grejer också förbrukar el och maxa pumpen på natten.