Igår eftermiddag stod damen bredvid pumpen när den plötsligt började lysa felmeddelande och sedan hoppa ned i viloläge.
Hade noterat under dagen att vi hade jäkligt varmt vatten i kranarna. Ligger vanligtvis kring 45 men nu var det kring 60.
Larmlampan slutade lysa ganska omgående och jag gick in i menyn för att kolla, men inget larm fanns kvar. Hon hann inte se vad som stod förutom GT-någonting.
Tänkte att jag ger den en stund och ser om den hoppar igång igen (dvs hoppar ur viloläget).

Pulade på i garaget och glömde av detta men kollade vid 21 tiden, temperaturerna var då:
Framledn    GT 1      25.4
Ute            GT2       7.4
TappVV      GT3.1     62.1
VV             GT3.2     63.7
VärmeV      GT3.3     41.7
Kompressor  GT6      22.4

Då har den varit i viloläge ca 5-6 timmar

Återställde till fabriksvärden och stängde av den på huvudbrytaren samt slog av alla säkringar och väntade några minuter. Ingen skillnad.
Skulle starta kompressorn via servicemenyn men då slocknade displayen helt innan jag hann starta och den (displayen) startade inte igen.

Slog över till manuellt läge och satte shunten i mitten. Shunten och fläkten bytt 2013 enl tidigare ägares anteckningar. Även anteckningar 2006 och 2008 om Larm Motorskyddsdrift.
Efter en ganska lång stund kom displayen igång och kompressorn hoppade igång.

På natten ca 02.20 läste jag av igen:
Framledn    GT 1      30.1
Ute            GT2       5.4
TappVV      GT3.1     60.0
VV             GT3.2     49.2
VärmeV      GT3.3     22.1
Kompressor  GT6      61.7


Nu på morgonen innan jag for till jobbet läste jag av ytterligare:
Framledn    GT 1      30.6
Ute            GT2       4.7
TappVV      GT3.1     58.0
VV             GT3.2     39.4
VärmeV      GT3.3     23.0
Kompressor  GT6      63.0

Frugan ringde och meddelade att displayen nu slocknat helt igen, men att det lät som att kompressorn brummade på därinne.

Har läst lite diverse trådar med snarlika problem och kondensatorbyte verkar ju vara en het kandidat just ang att kompressor+elpatron inte hoppar igång själv.
Displayen förbryllar mig lite dock.

Handlade två kondingar och började mäta när jag kom hem enl Larsmajas instruktion:
Manuellt läge utan kompressor = AC 0.27   DC 4.5
I manuellt läge med startad kompressor (av mig)= AC 26.0  DC 12.15
Direkt efter att jag slagit av kompressor: AC 29.6    DC 13.8
Min multimeter inställt på AC V=200 och DC V=20

Svarta stora reläet på kraftkortet klickade två gånger medan jag höll på. Fortfarande död display så provade slå AV manuellt läge igen.
Då hoppade displayen igång och efter kanske en minut slog kompressorn igång igen.

Har någon en aning vad som spökar?




« Senast ändrad: 11 april 2024, 08:14:02 av Frogish »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 - konstant viloläge + död display
« Svar #1 skrivet: 09 april 2024, 09:32:38 »
Min första tanke är att kontaktorn för elpatron bränt fast, sådär högt på GT3:1 och GT3:2 brukar den väl aldrig gå?
Men det kan som du är inne på vara nått annat med, kolla på kraftkortet om du ser nått som ser skumt eller bränt ut?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - konstant viloläge + död display
« Svar #2 skrivet: 09 april 2024, 11:28:54 »
Från trådstarten så verkar ju värmepumpen vara minst 18 år gammal. (Anteckning från 2006)
Efter denna ålder är det mycket troligt att elektrolytkondensatorer är dåliga.
Eftersom trådskaparen har köpt kondensatorer så är det väl bara att byta.
Eller är detta redan gjort?

Utloggad Frogish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - konstant viloläge + död display
« Svar #3 skrivet: 09 april 2024, 14:21:48 »
Yes pumpen är från 2002.

Efter att jag kört shunten i manuellt läge så kan jag bara skjuta in den helt när vredet är fullt åt höger. Sedan justerar inte shunten sig själv efter det. Fast jag har den i automatik (manuellt läge Av)

Ställde ned värmekurva till 1,2 imorse då det var så varmt i huset och drog till jobbet

Idag 14.00 blev då larm Gt3. 3 hög, dvs värmevatten var 62 grader, grisvarmt i huset och varmvatten på typ 70 grader. Utomhustemp 14,6. Sommardriften är inställd på 15,5.

Provar jag köra öppna eller stäng shunt från menyn hör jag den surra men ratten rör sig inte. Ratten är fullt iskjuten.

Har inte bytt kondingen än men siktar att göra det ikväll eller imorrn med hjälp av svåger som är hyfsat hemma på el.

Lite bilder

Tvi vale
« Senast ändrad: 09 april 2024, 14:37:53 av Frogish »

Utloggad Frogish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - konstant viloläge + död display
« Svar #4 skrivet: 09 april 2024, 14:35:48 »
Förutom den lite brända delen på elpatronen tycker jag mig inte se något konstigt.


Utloggad Frogish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - konstant viloläge + död display
« Svar #5 skrivet: 09 april 2024, 19:43:59 »
Plockade av och isär shuntmotorn och satte sedan ihop igen. Nu snurrar den som vanligt. Ställer sig dock i ändläge till höger så fort jag startade pumpen

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 - konstant viloläge + död display
« Svar #6 skrivet: 10 april 2024, 08:37:21 »
Kraftkort eller styrkort, man skulle ju vilja kunna prova med bÃ¥da innan man köper...  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Frogish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - konstant viloläge + död display
« Svar #7 skrivet: 11 april 2024, 08:13:35 »
Tog loss kraftkortet och lödde dit ny elektrolytkondensator 1000uF/25V enl Larsmajas instruktion i en annan tråd.
Ingen skillnad från innan så den verkar tyvärr inte varit problemet.

Rätt höga temperaturer på kvällen så jag stängde av den över natten. Den slog igång kompressorn någon kortare stund men, kanske 10 minuter eller liknande men mest viloläge.
Den slår inte igång elpatron alls men det kanske är förståeligt med tanke på att vi har relativt varmt om dagarna.

04:50 imorse slog jag igång den och läste av. Pump i viloläge.
Framledn    GT 1      24,4
Ute            GT2       2,1
TappVV      GT3.1     49,7
VV             GT3.2     49,8
VärmeV      GT3.3     38
Kompressor  GT6      22.3

06:30  Viloläge
23,4   2,6   54,7   57,8   48,8   21,6

06:44   Viloläge
23,4   3,1   55   58,6   49   21,6

Shunten håller sig i höger ändläge. Pumpen är i normalläge (EJ Manuell)
« Senast ändrad: 11 april 2024, 08:15:31 av Frogish »

Utloggad Frogish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - Viloläge, höga temperaturer
« Svar #8 skrivet: 11 april 2024, 08:37:23 »
Vet någon vad det gröna "vredet" baom/inuti shuntratten gör? Jag funderade och vred och vände men kunde inte komma underfund med vad/hur den påverkade när jag hade isär shuntmotorn häromdagen.

Utloggad Frogish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - Viloläge, höga temperaturer
« Svar #9 skrivet: 11 april 2024, 20:15:07 »
Kontrollerat cirkpumpen idag, den fungerar.
Shunten kan köras manuellt via menyn. Så fort kompressorn startar vill den stänga(?), den går till höger ändläge, märkt som 0 på ventilhuset bakom motorn.

Provade starta eltillskottet via menyn, med plåtluckan av för att lättare se eller höra om något händer. Inte ett ljud. Borde inte något klicka till?
Har tidigare hört ett knäppande/knastrande ljud varje gång elpatronen gått igång på automatik.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4724
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - Viloläge, höga temperaturer
« Svar #10 skrivet: 11 april 2024, 20:42:40 »
Har du kollat utegivaren och framgivaren. Nu inte riktigt säker, men på vanliga regleringar så om det blir avbrott på en ledning eller givare så gasar det på max temp och vid kortis i dessa så stänger den ner all värme.

Utloggad Frogish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - Viloläge, höga temperaturer
« Svar #11 skrivet: 11 april 2024, 23:15:47 »
Har inte kollat dom men har börjat fundera mer o mer på givarna. Finns det något knep hur man kontrollerar dom och kan utesluta den ena eller andra? Utetempen ser rätt ut.
Hade larm ikväll igen med hög Gt3:3, 60 grader. Kände direkt ovanför shunten på röret som kommer från tanken, det var definitivt inga 60 grader i det röret. Det bör det väl vara isåfall?

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - Viloläge, höga temperaturer
« Svar #12 skrivet: 12 april 2024, 10:36:17 »
Slocknar displayen fortfarande då och då?

Utloggad Frogish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - Viloläge, höga temperaturer
« Svar #13 skrivet: 16 april 2024, 14:34:44 »
Nej displayen har slutat slockna och den är heller inte i konstant viloläge utan fungerar mer som vanligt senaste dagarna, vilket nästan stör mig :D

Visade i morse, med kompressor och 9.0kw el igång:
23,9   1,0   36,9   37,8   24,1   63,9

Får inte riktigt upp tempen på varmvattnet som förut men märkte när jag kom hem från jobbet och värdena var oförändrade att överhettningsskyddet löst ut, vilket jag aldrig varit med om tidigare. Efter återställt skydd och väntat ett par timmar är nu värdena, i viloläge:
21,5   5,7   40,5   47,6   38,9   30,2



Utloggad Frogish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - Viloläge, höga temperaturer
« Svar #14 skrivet: 16 april 2024, 19:05:54 »
Äntligen är ordningen återställd och det är viloläge som gäller. Skönt!

Displayen slocknade igen och vägrade komma igång. Den vet jag dock nu att jag återställer med säkringen bakom huvudbrytaren.
Kallt på golven och varmt i kranarna.
Gt1 25,5
Gt2 3,5
Gt3:1 52,8
       :2 49,4
       :3 18,1
Gt6 22,8

Kan någon avgöra i vilket ändläge shunten är öppen eller stängd? Och om shunten är öppen, bör det bli varmare eller kallare på golven?
« Senast ändrad: 16 april 2024, 19:08:30 av Frogish »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!