Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bopakoster skrivet 28 december 2015, 11:03:17

Titel: Hur mycket varierar köldbärarens volym med temperaturen? Läckage?
Skrivet av: bopakoster skrivet 28 december 2015, 11:03:17
Bilden visar mitt expansionskärl till köldbärarvätskan (30% sprit tror jag).
Nivån har varierat över tid.

Är det volymändring pga temperaturvariation eller läckage? Jag är lite oroad för det senare.

Mätningar i tidsordning:
27/6   2014 temp?   kanske +8 °C
24/11 2014 temp?   kanske +6 °C
28/12 2015 temp +1 °C
29/12 2015 temp +3 °C
Titel: SV: Hur mycket varierar köldbärarens volym med temperaturen? Läckage?
Skrivet av: ErikB skrivet 28 december 2015, 23:58:03
Hej!
Densiteten på etanolblandnignen följer inte vattnets densitet med högst densitet vid +4°C, högre inblandning av etanol ger en linjär förändring av densiteten för temperaturer runt 0°C
Normalt är blandningen 30 vol% etanol. Densitetsförändringen mellan 0 och + 10°C ökar då volymen med ca 0,4 % eller ca 1,6 l @ 400 liter för en normal installation. Din nivåförändring kan nog vara helt normal.
/ErikB
Titel: SV: Hur mycket varierar köldbärarens volym med temperaturen? Läckage?
Skrivet av: Rickard skrivet 29 december 2015, 09:34:50
Det där visar även att min teori kanske stämmer, din nivå borde ha minskat med ca 1,1 liter, (minst det dubbla mot vad det gjort) vilket det inte gjort, så min teori om att även slangen krymper när den blir kallare, vilket gör att nivån/trycket inte varierar så mycket som den "skulle" gjort om kollektorn varit av koppar.
Titel: SV: Hur mycket varierar köldbärarens volym med temperaturen? Läckage?
Skrivet av: bopakoster skrivet 29 december 2015, 11:08:38
Tack båda två för era synpunkter!
Inget läckage alltså  tummenupp

Jag googlade själv igår efter volymutvidgninskoefficienten för spritblandning och fann denna sida vilken också lugnade mig, bifogar bild på sidan med data  i dokumentet:
https://www.flamcogroup.com/files/calculationtools/ins-se-flexcon-calculation.pdf