LÃ¥gt tryck?
« skrivet: 12 augusti 2013, 13:34:04 »
Har fått lågt tryck i radiatorsystemet och har fått fylla på vatten i princip varje vecka, är det normalt?

10KW G2.


Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2013, 20:45:44 »
Nej!
Är systemet luftat?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pmha

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2013, 08:49:10 »
Har inte luftat systemet sen typ februari och nu så har det blivit såhär sista veckorna.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2013, 10:44:27 »
Det du kan göra är att öppna och kolla inuti värmepumpen om du ser nån läcka där?
Det kan också vara expansionskärlet som är på väg att ge upp, man märker detta på att trycket går upp väldigt fort då man fyller på.
Man kan också trycka till lite kvickt på ventilen (om kärlet är monterat med ventilen neråt), det ska komma luft då. Kommer nått annat (vatten eller inget) så är expansionskärlet troligen trasigt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

FrodeR

  • Gäst
FrodeR
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2013, 22:08:57 »
Jeg har nettopp hatt samme problemet med min Thermia Diplomat fra 2007. MÃ¥tte bytte ekspansjonstank.

Utloggad pmha

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2013, 08:50:02 »
Jag har nu undersökt det hela och enda platsen där jag märker att det kommer ut vatten är ifrån ett av rören som går till avloppet.

Det röret kommer ifrån samma plats där kranen för att fylla på systemet.

 

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2013, 10:17:45 »
Hur snabbt stiger trycket när du fyller på? Har du kollat att det är lufttryck i expkärlet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad pmha

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2013, 11:05:27 »
Det stiger väldigt snabbt ( tycker jag ).

Har ej kollat lufttryck i expansionskärlet ( vet ej hur man gör det ).

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2013, 13:25:53 »
På toppen av expkärlet sitter det en däckventil - Tryck lite snabbt på den och se om det är luft. På din beskrivning låter det som att det inte är något förtryck i kärlet, så det är nog bästa att byta ut det. Hur gammal är anläggningen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad pmha

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2013, 14:33:13 »
Jag ska prova och se om jag hittar den ventilen ikväll.

Anläggningen är snart 1 år.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2013, 15:07:58 »
Då är det ju garanti.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad pmha

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2013, 10:50:11 »
Lite sent svart.

Jag hittade inte något man kunde trycka på bara vrida och lät det som att det kom vatten ut ur rören dirent ( alltså i rören som går till avloppet ).

 

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2013, 11:03:14 »
Det låter som att du hittade säkerhetsventilen. Ventilen jag talade om sitter mitt på det röda expansionskärlet.

Eftersom det är en så pass ny anläggning så är det väl bara att kontakta installatören så att dom får ta det på garantin?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad michael.a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
    • mickesentreprenad
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2013, 11:19:56 »
håller med föregående,ring installatören ,det är inget du ska behöva mixtra med

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: LÃ¥gt tryck?
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2013, 13:48:20 »
Expansionskärlets luftventil (i toppen eller botten, beroende på hur det är monterat) är ofta skyddad av en ganska stor gummi- eller plastgrej. Skruva loss den (eller dra om det är gummi) så ser du ventilen.
Värmepump nummer tre pÃ¥ 38 Ã¥r. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i tvÃ¥ plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank pÃ¥ returledningen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!