kan du kolla med en termometer el dyl på rören som går in resp ut från 2010 det nedre är inlopp till vp det övre är dä utlopp och skall vara 5-10 grader varmare än det nedre vid drift .
tycker att din suggastemp verkar onormalt hög borde inte kunna bli varmare än utetemp,givar fel?
helt rätt .. men jag tyckte förångningen låg vettigt till i förhållande till utetemp.
korrekt suggastemp är nog runt -3 till ºC-5 .
det som förbryllar är att inte 8kw (elpatronen)räcker, även om inte pumpen gav något alls borde 8kw vara mer än tillräckligt vid så hög utetemperatur. skulle tro att det är ungefär vad en frisk sådan här pump skulle ge vid dessa utetemperaturer, vilket skulle innebära att huset aldrig har klarat mer än någon minus grad utan tillskott !
dessutom ger pumpen effekt också förutom elpatronen .
vad är driftstermostaten inställd på ?? om denna står över 45 ºC och du har en stopptemp lägre än -10 ºC (kanal 18), så kommer den stanna vid
framledning över 50 ºC.....vilket inträffar omedelbart om driftstermostaten sitter på
returen och ute-tempen är så här förhållandevis hög !
och du har startfördröjning på 20 min (kanal 19) vilket gör att pumpen i praktiken inte går mer än nån minut var 20 min !!=elpanna.
lösning: höj stopptemp till över -8 ºC och ha normal inställning på driftstermostaten (45- 48 ºC)
balanstemperaturen för elpatron +5 ºC ute tyder på att man har haft tillskottsbehov tidigt även innan !
om inte det hjälper ; så är jag intresserad av temperatur VB-R och VB-F samt vätsketemperatur.
lycka till .mvh ACE