Det du skall hålla koll på är att tempen in från båda borrhålen är samma, annars kanske allt eller det mesta flödet går i bara den ena borran.
Noggranna termometrar är en bra investering, eller en Logger, så du snabbt får larm om det händer nåt allvarligt:
http://www.energibutiken.se/sv/2-temperaturloggerDet värsta som kan hända om du har för kalla borrhål är att kollektorslangarna komprimeras, detta är dock rätt ovanligt, även om hålen ligger på minussidan, för att det skall hända krävs att det inte finns några sprickor i berget som vattnet kan tryckas undan i, och att det fryser från två håll i borran, så att vatten under högt tryck stängs in i en begränsad del av borrhålet.
Du kan se att kollektorerna pressas ihop genom att brinevätska trycks ut genom säkerhetsventilen på exp.kärlet för brine, eller att deltaT mellan KB-in och KB-ut blir hög, typ mer än 5 grader.
I övrigt så kostar det ca 3% verkningsgrad/år om du har 1 grad kallare temp på KB, så om ni förbrukar 6000 kWh/år i drivström till värmepumpen så kan ni tjäna ca 200 kWh/år och grad som ni kan höja den inkommande tempen.
Säg att ni kan öka tempen med 3 grader så sparar ni 600 kWh/år, vilket tar väldigt lång tid att tjäna in.