« skrivet: 16 december 2012, 19:18:58 »
Har min värmepump installerad i ett varmt utrymme.
Ska nu isolera alla rör i rummet. Till och från VVB till acktank m.m till kulvert osv.

Har dessa att välja på och undrar vad som är mest prisvärt?
Vill ju ha något som ska sitta där i en massa år.

http://lundagrossisten.se/catalogue/search.html
rörisolering

Insul Tube HT rörisolering, av syntetiskt cellgummi.
Insul Tube K plus rörisolering pÃ¥ rulle.    Insul Tube K plus rörisolering pÃ¥ rulle.
Isotube tillbehör. Isotube rörisolering av polyuretanskumplast med slutna celler och..
Isotube böjar. Isotube rörisolering av polyuretanskumplast med slutna celler och...    
Isotube rör i längder om 1 m. Isotube rörisolering av polyuretanskumplast med.
Insul Tube K XT förlimmad rörisolering (övrigt lika som Insul Tube).    
Insul Tube rörisolering av syntetiskt cellgummi, godkänd för rörledningar
Climaflex-XT Rörisolering Värmeisolering med ett lamdavärde pÃ¥ 0,040 W/mk vid...    

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 20:45:14 »
För mig dög Classe Ohlssons rörtuber bra.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #2 skrivet: 17 december 2012, 06:36:37 »
Tack ska kika på deras priser.
Pris spelar så klart roll men jag vill ha något som kan sitta i många år också.
Blir därför lite osäker på .t.ex Biltema då slutar det väl med att efter 15år så har materialet löst upp sig själv eller något mystiskt. Känns som att stå och rörisolera allt är något man vill göra en gång.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #3 skrivet: 19 december 2012, 20:15:57 »
Har min värmepump installerad i ett varmt utrymme.
Ska nu isolera alla rör i rummet. Till och från VVB till acktank m.m till kulvert osv.

Har dessa att välja på och undrar vad som är mest prisvärt?
Vill ju ha något som ska sitta där i en massa år.

http://lundagrossisten.se/catalogue/search.html
rörisolering

Insul Tube HT rörisolering, av syntetiskt cellgummi.
Insul Tube K plus rörisolering pÃ¥ rulle.    Insul Tube K plus rörisolering pÃ¥ rulle.
Isotube tillbehör. Isotube rörisolering av polyuretanskumplast med slutna celler och..
Isotube böjar. Isotube rörisolering av polyuretanskumplast med slutna celler och...    
Isotube rör i längder om 1 m. Isotube rörisolering av polyuretanskumplast med.
Insul Tube K XT förlimmad rörisolering (övrigt lika som Insul Tube).    
Insul Tube rörisolering av syntetiskt cellgummi, godkänd för rörledningar
Climaflex-XT Rörisolering Värmeisolering med ett lamdavärde på 0,040 W/mk vid...

Hmm, samma fråga har jag själv.
De billiga isoleringrna på byggvaruhusen som Hornbach o liknande finns ju alltid.
Men har man möjlighet att köpa från lite mer proffesionella ställen så är ju frågan.
Du glömde denna!
http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i12139.html
Tycker det ser snyggt ut och skyddat blir det också från t.ex möss.
PUR-skålarna med PVCtäcke har jag köpt lite av från Rinkaby, men de går ju inte att använda på böjar och liknande, och Roxullen är dessutom nästan den billigaste vad jag förstår.

Universalrörskål med tejp. Böjlig rörskål tillverkad av fukt- & vattenavvisande Roxull stenull, klädd med armerad aluminiumfolie. Flexibel och kan utan bearbetning formas för isolering av böjar. Klarar temperaturer på upp till +250°C på ullsidan och +80°C på beläggningssidan. Levereras i 1m längder. OBS!! Skall alltid spirallindas med ståltråd.
Art nr   Dim
Y-7780    15x20
Y-7781    18x20
Y-7782    22x20
Y-7783    28x20
Y-7784    35x20
Y-7785    42x20
Y-7786    48x20
Y-7787    54x20
Y-7790    15x30
Y-7792    22x30
Y-7793    28x30
Y-7794    35x30
Y-7798    Alu.tejp 45 mm x 50 m
« Senast ändrad: 19 december 2012, 21:14:46 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #4 skrivet: 26 december 2012, 19:16:23 »
Skulle det vara några problem med att använda Roxull för kondensisolering?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #5 skrivet: 26 december 2012, 19:57:01 »
Om du ska isolera kalla rör måste du ha diffusionstät isolering som skall vara tät även i skarvarna, annars får du risk för kondensvatten som rinner ut där det inte ska.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #6 skrivet: 26 december 2012, 20:24:39 »
Om du ska isolera kalla rör måste du ha diffusionstät isolering som skall vara tät även i skarvarna, annars får du risk för kondensvatten som rinner ut där det inte ska.

Japp, men alufolien på utsidan är ju difftät, liksom alutejpen man ska täta extra med?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #7 skrivet: 26 december 2012, 20:55:35 »
Det finns en anledning till att yrkesmännen kör med Armaflex som limmas helt täta. Överallt annars kör dom med rörskålar med aluminium och sten-/glasull.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #8 skrivet: 26 december 2012, 21:01:39 »
Ja armaflex är bäst, men gillasälskas också av små gnagare. Min röris rådde mig att linda armaflexen med aluminium, då gillar inte gnagarna längre att bita i isoleringen. Kommer nån ihåg hur det var att bita i stanniolen till kexchokladen?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #9 skrivet: 26 december 2012, 21:06:09 »
Vad används i kulvertar från värmeverk mm, sådana jätteledningar med både hög temp och högt flöde borde ha en hel del förluster såvida de inte är välisolerade, och man ser väl aldrig töad mark över dessa?

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #10 skrivet: 26 december 2012, 21:42:21 »
Det finns en anledning till att yrkesmännen kör med Armaflex som limmas helt täta. Överallt annars kör dom med rörskålar med aluminium och sten-/glasull.

Mmmm, kanske, men varför skulle inte alufolien på utsidan duga som tätt diffusionsskikt?
Gnagsäkerheten är givetvis en stor bonus i en del fall! tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #11 skrivet: 31 december 2012, 00:42:57 »
Vad används i kulvertar från värmeverk mm, sådana jätteledningar med både hög temp och högt flöde borde ha en hel del förluster såvida de inte är välisolerade, och man ser väl aldrig töad mark över dessa?

Dom är idag skummisolerade från fabrik.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2013, 18:00:55 »
Nu vet jag att Roxulls isolering är en kanonprodukt!
Mkt lättjobbad och resultatet ser ju proffsigt ut nästan hur man än gör!
Och de är avsedda även för kondensisolering så jag behöver inte oroa mig:
http://download.rockwool.se/media/23158290/universalroerskaal_ROCKWOOL.pdf
Citera
Specifikationer
Universalrörskål används till isolering av värme och
varmvattenrör samt till kondensisolering av
kallvattenrör. Universalrörskålen tillverkas av fukt och
vattenavvisande stenull som är klädd med
tejpförsedd armerad aluminiumfolie.
Rörskålen kan användas på rör med temperatur
upp till 250°C.
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 18:02:54 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2013, 09:31:13 »
Vad används i kulvertar från värmeverk mm, sådana jätteledningar med både hög temp och högt flöde borde ha en hel del förluster såvida de inte är välisolerade, och man ser väl aldrig töad mark över dessa?

Ähumm. Det stämde väl bra med utetempen/marktempen denna gÃ¥ng när frugan frÃ¥gade varför jag hade skottat snö en remsa 3 hus bort.. ::)  Nää, det är där fjärrvärmerören gÃ¥r i backen svarade jag. Dessa fjärrvärmerör tycker jag ser ut att kunna liknas vid låånga motströmsväxlare, inte mycket skum mellan piporna, lite mer mot ytterhöljet, ändÃ¥ lite tycker jag. Detta hÃ¥ller nog pÃ¥ att förändras till det bättre. Förlusterna ligger väl pÃ¥ 8-10% i nätet. Detta i mÃ¥nga fall energi frÃ¥n ämnen/material som annars skulle gÃ¥tt till spillo.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vilken typ av rörisolering ska jag välja?
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2013, 14:18:10 »
Det börjar komma många varianter på gnagsäkra rörskålar för kb nu, denna borde helt klart vara godkänd som brandskydd på kb:
http://www.paroc.se/solutions-and-products/products/pages/ti-pipe-sections/paroc-hvac-combi-alucoat-t
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 645
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!