Hej!
jag har en Panasonic pl9 9 kW som pumpen går nästan hela tiden, går 5 min stilla 1 min sen går 5 min igen.
Kopplad till en värmetank. vattentemp ut 49 gr vatten temp in 49 gr. någon som vet orsaken.
Ove
Titel: SV: Panasonic luft/vatten går nästan konstant
Skrivet av: Mor10 skrivet 12 augusti 2019, 00:53:39
Har du kollat om någon av temperatursensorene på selve pumpen har lossnat?
Jag hadde motsatt problem, att maskinen aldri avvisade, då sensoren på radiatoren på maskinen hadde lossnat.
Titel: SV: Panasonic luft/vatten går nästan konstant
Skrivet av: Mor10 skrivet 11 september 2019, 02:26:30
Ble det en løsning her?
Titel: SV: Panasonic luft/vatten går nästan konstant
Skrivet av: olby skrivet 11 februari 2021, 11:22:24
Det var igenkoksad värmeväxlare, har kör igenom med oxalsyreblandning som fått stå några timmar, sen blev det bra .
Titel: SV: Panasonic luft/vatten går nästan konstant
Skrivet av: olby skrivet 17 februari 2022, 16:53:09
Uppdatering efter 7 år så smällde värmeväxlaren/kondensor , det var gas som gick in i vattendelen
ingen garanti. troligen pågått en längre tid.