Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Skenande värmepump. IVT HT+ 17kw  (läst 1319 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad arimax

  • Panchoveterinär
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur får man snöfria solfångare ?🤔
Skenande värmepump. IVT HT+ 17kw
« skrivet: 13 februari 2019, 20:26:49 »
Hej har ett mystiskt problem  som har inträffar 4 gånger senaste månaderna. Bergvärmepumpen, en 10 år gammal IVT Greeline HT+ 17 kW, tappar styrning och ”skenar” . Helt plötsligt börjar VP gå oavbrutet och höjer rumstemperatur högt över inställt värde. Jag har provat att byta rumsgivare utan framgång. Jag får stänga av VP och göra ”norsk” uppstart.  På bifogad graf syns pumpen gå jämt och fint med start ungefär en gång /timme . Vid 22-tiden på måndagen börja pumpen att skena med ökande rumstemperatur ända fram till 9- påföljande morgon enligt grafen. Då är rumstemperaturen över 22 gr. Jag är tvungen att stänga av VP under nån timme. Därefter går så småningom VP igång i normal funktion.   
Tacksam om någon kan förklara vad som orsakar en ”skenande” värmepump.
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 50kbm torr björkved. Kostnad  ca 10.000 / år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh )
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Skenande värmepump. IVT HT+ 17kw
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2019, 21:02:42 »
Vanligen brukar det var fel på växelventilen när det här problemet uppstår men det verkar osannolikt att det felet skulle avhjälpas med omstart av pumpen. Men kontrollera för säkerhets skull att växelventilen inte kärvar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Skenande värmepump. IVT HT+ 17kw
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2019, 07:25:04 »
Vet inte hur ivt fungerar, men kanske växelventilen läcker lite hela tiden men det blir bara allvarligt märkbart när den skall upp i temp för legionellakörning, och om man kör norsk reset kanske man har fått pumpen att glömma att den höll på med legionella?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Skenande värmepump. IVT HT+ 17kw
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2019, 07:59:18 »
Jag är tvungen att stänga av VP under nån timme. Därefter går så småningom VP igång i normal funktion.   

Det kan vara så att ventilen svalnar under tiden pumpen är avstängd och ventilkäglan lossnar. Det känns lite långsökt men det är en möjlighet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad arimax

  • Panchoveterinär
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur får man snöfria solfångare ?🤔
SV: Skenande värmepump. IVT HT+ 17kw
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2019, 08:39:46 »
Tack för svar. Värmepumpen producerar inget varmvatten den funktionen är avstängd.
Då kan väl inte växelventilen ha något med felet att göra?- eller kan det det?
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 50kbm torr björkved. Kostnad  ca 10.000 / år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh )
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Skenande värmepump. IVT HT+ 17kw
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2019, 09:04:56 »
Var kommer utetempen ifrån i ditt diagram?  Värde som pumpen använder eller fristående sensor?  Utetempen ser märkligt slät ut under skenandet för att genast rätta till sig efter reset.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Skenande värmepump. IVT HT+ 17kw
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2019, 09:27:28 »
Tack för svar. Värmepumpen producerar inget varmvatten den funktionen är avstängd.
Då kan väl inte växelventilen ha något med felet att göra?- eller kan det det?
Nej, då måste det vara något annat fel, förmodligen elektroniken, se Ridax fråga om utetemperaturen. En möjlighet är att inga temperaturvärden uppdateras, att reglersystemet arbetar med gamla värden. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad arimax

  • Panchoveterinär
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur får man snöfria solfångare ?🤔
SV: Skenande värmepump. IVT HT+ 17kw
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2019, 09:30:55 »
Utetemperaturen är en fristående sensor som inte är kopplad till värmepumpen.
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 50kbm torr björkved. Kostnad  ca 10.000 / år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh )
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!