Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jorgenkarls skrivet 11 oktober 2011, 21:25:28

Titel: Sänka hastigheten på värmebärarpumpen , Nibe 1210
Skrivet av: jorgenkarls skrivet 11 oktober 2011, 21:25:28
Hej,

Jag har en Nibe 1210 och har nu provat att sänka hastigheten på cirkulationspumpen på värmebäraren , från 2 till 1 pga det blir lite tystare i vissa element. Vad kan eventuellt påverkas ? Sämre flöde vad kan hända då ?
Innan ändringen så fungerar allt bra.

Tack på förhand
Jörgen
Titel: SV: Sänka hastigheten på värmebärarpumpen , Nibe 1210
Skrivet av: bopakoster skrivet 11 oktober 2011, 22:17:04
Min röris av mig rådet att köra värmebärarpumpen på lägsta hastighet och endast höja om det behövs (inte blir tillräckligt varmt)
Titel: SV: Sänka hastigheten på värmebärarpumpen , Nibe 1210
Skrivet av: Labold skrivet 11 oktober 2011, 22:49:10
Hej,

Jag har en Nibe 1210 och har nu provat att sänka hastigheten på cirkulationspumpen på värmebäraren , från 2 till 1 pga det blir lite tystare i vissa element. Vad kan eventuellt påverkas ? Sämre flöde vad kan hända då ?
Innan ändringen så fungerar allt bra.

Tack på förhand
Jörgen

Det viktiga är att din vp får det vattenflöde över kondensorn den behöver för att vp ska fungera så effektivt som möjligt. Det vet du bara om du kollar tempen på framledning och retur. Differensen mellan de 2 temperaturerna ska vara 7-8 grader när kompressorn går. Om diffen är större än så har du för lågt flöde, då får du jacka upp cirkpumpen igen.