Tilluft i sovrum?
« skrivet: 29 augusti 2009, 13:48:14 »
Hej,

Jag har ett ganska nybyggt hus från -04 med en frånluftsvärmepump och mekanisk frånluft. 150 kvm, 3 sovrum och ett vardagsrum på ca 60 kvm.

När vi köpte huset påpekade Anticimex vid besiktningen att det fanns för dåligt med tilluft i sovrummen och i vardagsrummen.
Ägaren installerade då tilluft i fönsterna i två av sovrummen och ett sånt där stort klassiskt hål (75mm i diameter?)i vardagsrum och i stora sovrummet.

Det känns som att tilluften inte räcker till i sovrummen. Vi får ofta vädra där och luften känns ganska sunkig.. I vårt barns sovrum är inte ens fönstret öppningsbart..
Vad rekommenderar man egentligen? Är det sådana där stora hål som gäller?

Tacksam för svar och tips!

Mvh,
Jonas

150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2009, 15:38:28 »
Det finns ju fönster ventiler som man kan eftermontera

http://www.fresh.se/index.php?show=72224_SWE&&page_anchor=http://www.fresh.se/p72224/p72224_swe.php

lite diskretare än stora runda vägg ventiler
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad e98jole

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2009, 15:58:30 »
Jo, det är sådana där fönsterventiler jag har i två sovrum och det är just de som är boven i dramat här tror jag.. Just i de rummen så känns luften inte bra..

Visst borde det komma in mer tilluft i de där stora väggventilerna? Det kanske är enda lösningen? Inte så snyggt men hellre bra luft..
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2009, 16:50:20 »
Du kanske ska titta över frånluften också. Igensatta don osv kan hindra tex, och kommer det inte ut nån luft kommer det inte in nån.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2009, 17:04:25 »
Hej E98jole!  Ja Cheetah har ju helt rätt i att fungerar inte utsugena sÃ¥ kommer det inte in tillräckligt med inluft i inventilerna heller, sÃ¥ luft ut och luft in är det som gäller, och det skall finnas en bra balans i detta med helst ett lite högre utsug än inluft sÃ¥ att man helst fÃ¥r ett visst litet undertryck i huset. Kolla hur utsugen fungerar för du har väl antagligen frÃ¥nluftsutsug i samtliga vÃ¥trum + köket givetvis. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad e98jole

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2009, 17:22:50 »
Jo, precis som du säger, det finns utsug i 2 badrum, tvättstuga och i vardagsrum. Det är sug i alla om man gör ett enkelt "hålla papper framför-test". Vad som är tillräckligt eller ej har jag ingen aning om hur man ska bedöma..

Ska jag behöva ta hit folk som kostar pengar och mäta upp kanske? Det vill man ju undvika..
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2009, 17:31:08 »
Hej E98jole! Finns det ett utsug i vardagsrummet säger du?? Normalt så finns det bara utsug i alla våtutrymmen + i köket (köksfläkten), och sedan har man tilluft (inventiler) i sovrummen och vardagsrummet. Det kan kanske vara så att utsuget i vardagsrummet ställer till med lite obalans i din ventilation?? för du hade ju även en inluftsventil i vardagsrummet eller?? :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2009, 17:45:35 »
Hej E98jole!  Ja eftersom du verkar ha bÃ¥de ett utsug och en inluftsventil i vardagsrummet sÃ¥ föreslÃ¥r jag dig isf att stänga till utsuget i vardagsrummet sÃ¥ att det bara suger i vÃ¥tutrymmena och i köket, detta eftersom detta utsug i vardagsrummet kommer att ta ut en hel del av ditt ventilationssystem i huset pÃ¥ sÃ¥ sätt att du fÃ¥r en väldigt bra ventilation i vardagsrummet pÃ¥ bekostnad av en sämre i sovrummen. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2009, 18:00:43 »
Fast att fippla med frånluftsdonen kan nästan vara ännu värre, då blir det helt fel flöde, kan bli riktigt konstig luft. Bättre isåfall att stänga till tilluftsdonet i vardagsrummet om det går. Ta ner frånluftsdonen och gör ren dom. I värsta fall ta dit nån som får mäta, det borde inte vara så dyrt och går rätt fort.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3891
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2009, 18:17:10 »
Jag byggde nyligen ett hus med Nibe flvp, ventritn(Nibe). I detta hus monterades utsug i våtrum och vard rum, enl ritn.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2009, 21:04:44 »
Ja sÃ¥vitt jag förstÃ¥r sÃ¥ förstod vare sig Cheetah eller Rocas riktigt vad jag menade med att utsuget i vardagsrummet kan försämra ventilationen i sovrummen.  :D

Jo jag menar givetvis att om vardagsrummet har både ett utsug och en rejäl inluftsventil i väggen och detta utsug i vardagsrummet då ligger på samma frånluftsfläkt som övriga ventilationen ifrån våtutrymmena i huset så innebär detta att man får en mkt bra ventilation i just vardagsrummet och då på bekostnad av en sämre i sovrummen.
Detta pga att det stjäl kapacitet från den antagligen samordnade ventilationsfläkten inkl att luftströmmarna blir delvis felaktiga i huset inkl att inluften till sovrummen försämras genom att den minskar i omfattning. :)
 
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 augusti 2009, 17:41:30 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Mekaniker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2009, 07:57:18 »
Ventilation i sovrum är viktigt, har tre gånger denna månad varit och justerat in ventilationen i småhus.
Ett svenskt pakethus har en Nibe frånluft men alla tilluftventiler i rummen sex år gamla...
Samt att den gamla ägaren hade skruvat på frånluftsventilerna utan att veta vad han höll på med och den nya ägaren hade byggt till huset med att ändra om en veranda till klädrum med eget utsug samt lagt nya golv

Frun fick diska ventilerna medan jag hämtade nya filter, mätningen visade att nya rummet hade 15 L/s mot planerat 4 L/s, Dush hade 8 L/s mot plan. 15 etc
Efter att justering var gjord kontrollerade jag alla dörrar mot golvet, det är där som luften skall bort i de rum som inte har en egen frånluftsventil men nog tilluft

Kolla alltid att luften kan röra sig mot frånluftsventiler trots att dörren är stängd...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad Munktell 20-24

  • Ventilationsmontör
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Heavy metal
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #12 skrivet: 06 september 2009, 09:02:00 »
Hej e98jole

Du har väl ett injusteringsprotokoll på ventilationen kolla vad det står l/s på mdom olicka donen.

Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09

Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2

Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2

Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2

Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tilluft i sovrum?
« Svar #13 skrivet: 13 december 2009, 17:15:47 »
Hade själv en FLVP från Nibe i min förra lägenhet. Utsug i endast i kök, tvättstuga, toalett och ett litet föråd, tillluft i två sovrum, vardagsrum och hall. Fungerar ingetvidare om tilluft var stängd eller lite öppna, så mkt som möjligt skulle det vara (utan att det drar kallt). Hade jag folk hemma så blev det varmt som fasen i lägenheten och unket i luften. Var man i stället inte hemma i nån dag blev det automatiskt kallare i rummena. Var man tvungen att sova med stäng sovrumsdörr så blev det som att krypa ner i en sopsäck och sova i 8 timmar. Har idag ett hus från -66 med gammal hederlig ventilation, uppvärmningen är luft/vatten värmepump och jag har ett bra och behaglig innomhusmiljö. Skulle aldrig i mitt liv komma på tanken att sätta flvp i ett nybyggt hus då det finns både jord, berg, sjö och uteluft att ta värmen ifrån, det är mina erfarenheter av FLVP.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!