Författare Ämne: Intrimmning av Altherma  (läst 9719 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad molsson

  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
Intrimmning av Altherma
« skrivet: 10 januari 2014, 09:17:52 »
Nu när maskinen har gått några veckor sitter jag och tittar på vad som vore den bästa inställningen för mig.
Enligt både min installatör och Daikin's support är det mycket ovanligt att man kör denna maskin med rumstermostat, vilket jag finner lite udda eftersom det onekligen är det mest intuitiva sättet att styra maskinen.
Jag har nu satt maskinen på Absolut FLT istället för väderberoende. Detta verkar vara det enda sättet att aktivera rumstermostaten. Jag höjde huvud-FLT till 40 grader. Detta "verkar" vara den FLT jag vill ha för att värma rummet. När önskad temperatur i rummet uppås så sjunker FLT samt att cirkpumpen saktar in något.

Verkar detta vara rimligt? Jag tycker att jag nu har den funktion som jag behöver, men eftersom manualen är bristfällig (minst sagt), och min installatör inte har erfarenhet av rumstermostat så blir det lite gissning.
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.

Utloggad mango66

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2014, 09:36:09 »
Tror inte att du måste köra på "absolut flt" för att rumstermostaten ska va aktiv.
 Jag har Daikins trÃ¥dlösa o kör med väderberoende kurva, har tagit bort p-bandsregleringen o lÃ¥ter den styra pÃ¥ hysteresen istället. Termostaten "bryter" när tempen är över innetempens börvärde, i mitt fall pÃ¥verkar den inte alls FLT. Kurvan-innetemp är ställd sÃ¥ att innegivaren inte gÃ¥r in o bryter förutom om jag eldar i kamin lr om vi har gäster
 Men du kanske har den trÃ¥dade innegivaren?

« Senast ändrad: 10 januari 2014, 09:38:02 av mango66 »

Utloggad molsson

  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2014, 09:41:16 »
Jag har det trådade termostaten, alltså samma som kontrollpanelen på maskinen.
När jag körde på väderberoende kunde jag sätta upp önskad rumstemperatur till 30 grader utan att någonting hände...
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 09:52:57 av molsson »
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.

Utloggad svartöra

  • Efterkonstruktör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2014, 23:43:28 »
Jag använder en trådad innetermostat från Jula (den enda jag hittade med tillräckligt snäv hysteres) och den funkar utmärkt oavsett om jag kör med en fast framledningstemp eller efter kurva.
Vår och höst kör jag med fast temp för att undvika alltför många starter. Egentligen borde jag ha en volymförstorare eller arbetstank, men nu är det inte så...
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2014, 16:29:23 »
Jag har det trådade termostaten, alltså samma som kontrollpanelen på maskinen.
När jag körde på väderberoende kunde jag sätta upp önskad rumstemperatur till 30 grader utan att någonting hände...
Ring mig i veckan eller skicka ett mail så skall jag hjälpa dig.
Rumsgivare följer i grunden värmekurvan och kan påverka framledningen max.+/- 5 grader. (ställbart 1-5)
Om din kurva är snål samt toleransen är satt till 1 så blir det svårt att höja eller sänka temp.
Mvh
Daikin (numera lycklig ägare till en Evolution)

Utloggad svartöra

  • Efterkonstruktör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2014, 22:46:06 »
Rumsgivare följer i grunden värmekurvan och kan påverka framledningen max.+/- 5 grader. (ställbart 1-5)
Om din kurva är snål samt toleransen är satt till 1 så blir det svårt att höja eller sänka temp.
Mvh
Daikin (numera lycklig ägare till en Evolution)
Nu var det inte "min" tråd men den Altherman jag har har on/off innegivare. Har man i senare versioner infört en riktig innegivare som förskjuter kurvan?

120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2014, 00:12:04 »
Altherma modell C , d.v.s. ehvh/ehbh kan du flytta ut kontrollpanelen ut i huset och låta panelen jobba som en modulerande rumsgivare. D.v.s. den styr kompressorfrekvensen upp och ner, cirk pump styr på deltat, och rumsgivaren har en påverkan på avvikelse från värmekurvan.(paralellförskjutning)

Alternativt så kan systemet styras på värmekurva endast eller med en on/off termostat som påkallar drift mot verklig temperatur.

Mvh
Daikin

Utloggad molsson

  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2014, 17:04:52 »
Tillbaka pÃ¥ väderberoende kurva. Fattar inte hur maskinen räknar. Vi har termostaten ställd pÃ¥ 21 grader, vi har 17 grader i huset och maskinen tycker det är en bra ide att värma tanken.... För att vÃ¥ran 8-mÃ¥naders grabb inte ska sitta och huttra med blÃ¥ läppar sÃ¥ har jag fÃ¥tt stänga av tanken för att fÃ¥ värme i huset... Altherman tycker ändÃ¥ att FLT pÃ¥ 25 grader är ok...  Hur i helvete ska man ställa in maskinen sÃ¥ att det ska funka?
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 17:07:43 av molsson »
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.

Utloggad molsson

  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 12:49:33 »
Nu har jag gjort följande. Väderberoende kurva. 55 FLT vid -20, kurvan förskjuten +4 grader. Rumstermostaten visade 2 grader för varmt, så justerade ner offset på den. Huset hålls varmt, MEN! Det tar 3-4 timmar för pumpen att återvärma tanken 8-10 grader efter 2 personers dusch. På denna tid hinner huset sjunka 2-3 grader.
Verkar som det stora problemet är att tanken värms så infernaliskt långsamt. Man kan såklart slå på spetsvärme, men det är ju att ge upp en smula ;)
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.

Utloggad molsson

  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2014, 14:51:46 »
Jahaja, Altheman har nu försökt värma tanken sedan klockan 10 imorse, och kommit till 47 grader... Huset är 15. Fantastiskt. Måste nästan vara något som är felinstallerat om delta T vid värmning av tanken är 1 grad.
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2014, 18:17:35 »
Ja, nåt måste vara fel. Vilken frekvens kör kompressorn på när den värmer tanken?


Hur i helvete ska man ställa in maskinen så att det ska funka?


Det borde väl inte vara så svårt. Det står ju så här på hemsidan: "VÄRMEPUMPEN STYRS INTUITIV MED EN SJÄLVFÖRKLARANDE KONTROLL"
 :-X
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad mango66

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2014, 18:37:30 »
Jahaja, Altheman har nu försökt värma tanken sedan klockan 10 imorse, och kommit till 47 grader..

Vilken temp har du som börvärde i tanken? Jag har 46gr - det räcker för oss 2 i hushållet. Jag låter den däremot stöttas av patron om det behövs.

Utloggad molsson

  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2014, 14:10:46 »
Daikin var här idag och justerade en bunt parametrar i maskinen. Det med dramatiska var att tempgivaren i tanken var felmonterad och vidasade 6-7 grader för lite. Detta ledde till att maskinen förgäves försökte ladda tanken med följden att huset kyldes av.
Nu kan vi på allvar starta intrimningsprocessen.

TACK DAIKIN!
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.

Utloggad oxford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2014, 10:40:49 »
SÃ¥ nu fungerar allt som det ska? Uppdatering, uppdatering... :)
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimmning av Altherma
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2014, 13:42:43 »
Det var så lite så. Även jag är nyfiken på hur den har gått.

Häls
Daikin

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren