Hög inkommande BRINE temp
« skrivet: 09 januari 2008, 16:05:13 »
Ligger konstant på 12 grader inkommande BRINE eftersom jag håller till i Spanien.
Rent teoretiskt borde väl en konstant hög BRINE-temp in innebära några extra kW i effekt?
Alltså en 15kW blir i själva verket en 18kW eller hur förhåller det sig?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög inkommande BRINE temp
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2008, 16:36:37 »
Som exempel ger en Nibe 1110-15 23,26kW vid 10 in/35 ut och 20,68 kW vid 10/50 så 12 ºC in ger väl ytterligare en kW eller så.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: Hög inkommande BRINE temp
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2008, 20:51:01 »
Borde vara förbjudet. ;)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

Utloggad amazontommy

  • Toastmaster
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög inkommande BRINE temp
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2008, 08:38:06 »
Läste att man får 2-3% bättre COP för varje grad över det normala eller beräknade.
översatt till mina förutsättningar blir det ca 0,5 kW/grad C.
En 16kW var satt till 0 C grader inkommande BRINE vid DOT (-6C) men var i själva verket +5 vid DOT alltså en förbättring med 0,5 x 5=2,5kW.
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!