Författare Ämne: shunten stänger inte!  (läst 12676 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2010, 10:50:40 »
Gick ju faktiskt att öka till 9 kw med säkringarna hela :)
Har provat shunten i serviceläget och den funkar ju som den ska..
I aktuell driftinfo så orkar den hålla värderna vid 4.5 nu så bortkopplingen av innegivaren va nog ingen dum ide..
Skulle ju va trevligt att köra shunten som det är tänkt nu med 180 min i fördröjning, så man slipper vrida på den innan
man behöver tappa varmvatten ::)

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2010, 10:53:39 »
Gick ju faktiskt att öka till 9 kw med säkringarna hela :)
Har provat shunten i serviceläget och den funkar ju som den ska..
I aktuell driftinfo så orkar den hålla värderna vid 4.5 nu så bortkopplingen av innegivaren va nog ingen dum ide..
Skulle ju va trevligt att köra shunten som det är tänkt nu med 180 min i fördröjning, så man slipper vrida på den innan
man behöver tappa varmvatten ::)

Fast då kan du ju prova extra vv istället,läs om det i boken och pilla lite så fixar sig det åxå
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2010, 10:59:01 »
Har redan provat det, men den har inte orkat få upp tempen ändå med extra vv..

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2010, 11:08:01 »
om du i fortsättningen behöver 9,0+pump för att klara dej så behöver du kanske uppgradera propparna till 25amp samt
6kv elkabel från proppskåp till panna med 25amp arbetsbrytare.
Jag tror inte att du behöver det utan att det kanske räcker med 6+6 inställt kolla bara att du har 16amp inställt på elpannan
sen kan du igentligen ha hur mycket som helst på gruppen,pannan kommer aldrig att ta mera än 16amp om det står det.
Men ligger du på gränsen så kan det vara så att du får vara med lite och hjälpa pannan att återhämta sig efter t.ex en vv tappning.
Vi monterar alltid 6kv elkabel ifrån panna till en 25amp arb.bryt,sen talar vi om för kunden att kabeln kanske måste bytas till proppskåpet och att uppsäkring måste göras om dom vill kunna använda 9+6= 15kw för det ingår inte vid våra montage.
Ha dé
 
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2010, 11:12:58 »
Har redan provat det, men den har inte orkat få upp tempen ändå med extra vv..

har du provat när du eller någon annan duschar?
tempen kommer nog inte att öka utan bibehållas.
funkar inte det så kan man prova att duscha i lägre tryck alltså minska trycket på duschstrålen
minska tempen på bl.ventilen
mät tempen på utgående vv
Ha dé
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2010, 14:17:31 »
Gjorde ingen skillnad att ha övre patonen på 9 kw när shunten fortfarande står öppen :(
Det enda som kvarstår verkar ju vara att spärra den och sen ställa den mekaniskt i mitten
i skalan..


//Tomas

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2010, 14:34:07 »
Jag förstår.
Provade och öka innetemp från 20 till 21 och ligger på 42 i huskurva. Blir intressant och se om det blir någon skillnad :)
När du skriver att jag ska prova att koppla bort innegivaren för att sen försöka hitta rätt temp, vad blir skillnaden med den in elller
urkopplad?

//Tomas
Urkopplad kör man på kurvan(se diagram i ctc handbok)kurva 50 är 50gr ut vid -15gr ute.
ställer du den på kurva 50 och du har -8 ute,så ser du i diagramet vad vad du kommer få ut,då kollar man åxå
aktuell driftinfo att framled.temp stämmer.
Hitta man sen sin kurva och trivs med den,så behöver man igentligen inte innegivaren(om det inte är väldigt blåsigt t.ex ute)
då går det ut samma temp till alla radiatorer i huset och huset blit mera jämnvarmt.
inkopplad kan man få svalare i vissa rum,givaren känner ju bara i det rum-område där den sitter.
Ha dé
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2010, 14:37:39 »
Gjorde ingen skillnad att ha övre patonen på 9 kw när shunten fortfarande står öppen :(
Det enda som kvarstår verkar ju vara att spärra den och sen ställa den mekaniskt i mitten
i skalan..


//Tomas
Är inte pannan uppe i temp heller?
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2010, 15:07:06 »
Jo den börjar öka(är uppe på 44 gr nu) och shunten verkar i alla fall i programmet stänga i och med att den räknar om
från 180 min så jag väntar väl med att spärra den tills i fall patronen skulle orka :)

Utloggad sgolsson

  • Novis pÃ¥ VP
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2010, 15:27:05 »
Till T Johansson

Jag har ocksÃ¥ nu problem med att fÃ¥ värmen att räcka till.  När min pump stannar (vid minus 15 grader), som den ofta gör nu, sÃ¥ skulle jag vilja ha inkopplat minst 6, 7,5 eller tom 9 kW pÃ¥ den övre elpatronen. Men eftersom jag fn endast har 16 A pÃ¥ säkringarna till EcoEl, sÃ¥ har jag inte vÃ¥gat ha 6+6 kW inkopplat. 
Men du skriver att man utan vidare kan ha 6+ 6 kW inkopplat och att effektbegränsningen går in om 16 A överskrids.
Och det gör den väl omedelbart om 12 kW kopplas in. 16 A klarar väl inte 12 kW, eller ??
Och vad har man då för nytta av att ha 6 kW på den övre elpatronen om denna effekt aldrig kopplas in pga att effektbegräsningen genast kopplar ned effekten ??

Eller är det så att ledningar och säkringar för 16 A har så stor säkerhetsmarginal att man kan belasta dessa med 17-18 A som det blir när 6+6 kW kopplas in ?

sgolsson
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2010, 18:02:58 »
Till T Johansson

Jag har ocksÃ¥ nu problem med att fÃ¥ värmen att räcka till.  När min pump stannar (vid minus 15 grader), som den ofta gör nu, sÃ¥ skulle jag vilja ha inkopplat minst 6, 7,5 eller tom 9 kW pÃ¥ den övre elpatronen. Men eftersom jag fn endast har 16 A pÃ¥ säkringarna till EcoEl, sÃ¥ har jag inte vÃ¥gat ha 6+6 kW inkopplat. 
Men du skriver att man utan vidare kan ha 6+ 6 kW inkopplat och att effektbegränsningen går in om 16 A överskrids.
Och det gör den väl omedelbart om 12 kW kopplas in. 16 A klarar väl inte 12 kW, eller ??
Och vad har man då för nytta av att ha 6 kW på den övre elpatronen om denna effekt aldrig kopplas in pga att effektbegräsningen genast kopplar ned effekten ??

Eller är det så att ledningar och säkringar för 16 A har så stor säkerhetsmarginal att man kan belasta dessa med 17-18 A som det blir när 6+6 kW kopplas in ?

sgolsson
Jag menar bara att man inte behöver vara rädd att något ska hända om man sätter 9+6.
6+6 är inga problem om du har propp 16amp bara du har 2,5kv elkabel fram och satt 16amp som begränsning.

tjena
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2010, 18:27:47 »
Är du säker på att det går att sätta 9kW på övre pannan?

Övre elpatron består av två patroner 6kW + 3kW, det är inte säkert att den på 3kW är ansluten om anläggningen går på 16A säkring.

//Ronnie
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 18:35:17 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2010, 19:18:58 »
Är du säker på att det går att sätta 9kW på övre pannan?

Övre elpatron består av två patroner 6kW + 3kW, det är inte säkert att den på 3kW är ansluten om anläggningen går på 16A säkring.

//Ronnie
ja jag är rätt säker på det bara man har kabel för det.
tillåter man 16amp så tar den inte mera än det,hur mycket elpatron du än skriver in.
sätter du 9,0+6,0 så tar inte pannan ut mera än 16amp ändå.
har man för klen kabel blir den lite ljummen (men det blir en vvb på 2kw åxå den levereras ofta idag men 0,75kv kabel med stickkontakt)skulle det bli för överbelastat så går proppen tillslut,men prova så märker ni.
själv har även kopplat en Daikin luft luft på den nedre elpatronen,så man kan inte köra luft luften förren 109:an står still,perfekt tycker jag ett extra komplement som bara tillåts vid kalla väder eller om det strular med 109:an.
tjena
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2010, 19:27:03 »
Jo den börjar öka(är uppe på 44 gr nu) och shunten verkar i alla fall i programmet stänga i och med att den räknar om
från 180 min så jag väntar väl med att spärra den tills i fall patronen skulle orka :)
hur varmt kör du ut i systemet?
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2010, 02:19:56 »
20 amp. Men jag måste spärra shunten manuellt för att hitta en kompromiss..
Måste kolla med Ctc om shunten verkligen ska jobba så här ???

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!