Jag har en IVT GreenLine 4 kW med 60 m borra och kört varmvatten separat i en elektrisk VVB.
Ska nu installera en VVB NIBE VPA 200/70 till denna via växelventil och installatören jag pratat med säger att jag måste skaffa en växelventil från IVT. Varför då ? Ska inte den som hör till NIBE värmepumpar fungera , heter visst VST 11. Kan nån förklara hur de fungerar och hur de kan vara olika.
-
Växlingsventilen skiftar vattenflödet mellan beredare och radiatorer, beroende på temperaturen i beredaren.
Växlingsventilen får signaler/spänning från IVT:s styrning, varför en växlingsventil från IVT är lämpligast.
-
kolla fabrikatet från IVT och hur den körs.De har klämanslutning 28. Nibes som jag har 2 st är 220V och med spänning öppnar de mot VV resp pool och utan spänning med fjäder retur går de mot rad värme.
/Janne
-
De har klämanslutning 28.
/Janne
Där Rollar ska jacka in växlingsventilen är nog rördimension 22 mm.
NIBE VPA 200/70 har 28 mm d.v.s. en övergångsmuff krävs.
-
Det finns förminskningsinsats i 28 till 22 så det är inga problem. Det har jag till min ena växelventil.
-
Det är samma ventil så det spelar ingen roll vilken du tar.. det är Honeywells ventil bägge kör med..
-
Det är samma ventil så det spelar ingen roll vilken du tar.. det är Honeywells ventil bägge kör med..
Fast IVT har väl numera en ESBE, för att slippa eländet med krånglande växelventiler? Sc:,h
Jag skulle nog försöka få tag på en sådan.