Våran pump löser ut för hög pressostat och vi kan inte komma på varför! Filter rengjorda,olika flöden provade men det forsätter ändå. Vi kan nog konstatera att det är bara när silvret kryper ner under minus 12-14 grader som det händer, över den tempen så verkar den funka bra.
Mvh HK

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Greenline D14
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010, 21:56:33 »
Berätta gärna lite mer, temperaturer på VP-in och ut när det händer, hur grejorna är kopplade mm?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HKS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Greenline D14
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2010, 22:13:15 »
Systemet består av pump och vedpanna som är kopplade till systemet oberoende av varandra. Sen är det en shunt som styr behovet av pannan när den brinner, problemet skulle kunna vara den högre returtempen när pannan går in men problemet har aldrig inträffat tidigare sen den monterades för ca 12 år sedan, jag har också märkt att tempen på cirkpumpen varma sidan är över 10 grader varmare än det omgivande vattnet./HK

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Greenline D14
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2010, 22:19:43 »
Är VP:n kopplad till en tank eller värmer den radiatorvattnet med flytande kondensering?

I så fall är den före eller efter pannan?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HKS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Greenline D14
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2010, 22:28:51 »
Flytande kondensering kopplad före pannan./HK

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Greenline D14
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2010, 22:36:06 »
Kan det vara så att returtemp blir så hög i systemet att högtryckspressostaten slår ifrån?
Prova att sänka flödet lite så att returtemp sjunker nån grad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HKS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Greenline D14
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2010, 22:47:43 »
Innan vi för någon månad sedan monterade shuntstyrningen så shuntade vi manuellt och då kunde returen till VP vara 60-70 grader vid tillfällen och det har inte resulterat i nått larm under dessa år så därför så är det konstigt att det sker nu helt plötsligt./HK

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Greenline D14
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2010, 08:37:24 »
Aha, nu börjar det klarna, tack för den infon.

När temperaturen på GT9 går över 48 ºC (tror jag det är) så stannar kompressorn. Min gissning är att tempgivare GT9 inte fungerar korrekt och inte stoppar kompressorn som den ska, då kommer den lösa på HP istället.

Så kolla upp vad GT9 visar och om den siffran är rimlig?
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 08:39:32 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HKS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Greenline D14
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2010, 16:38:27 »
En liten undran? vad är skillnaden mellan retur och värmebärare in dvs vars sitter GT9?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Greenline D14
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2010, 18:48:45 »
Om allt radiatorvatten går via din VP så ska GT1 (retur) och GT9 (VP-in) visa samma.

Annars brukar IVT-standard vara att det sitter en bypass så att vattnet bara gå via VP när kompressorn värmer huset och via bypassen annars. Och då sitter GT1 på radiatorretur och mäter temperaturen på allt vatten som kommer därifrån medan GT9 bara mäter på den delen som passerar VP:n.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HKS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Greenline D14
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2010, 17:43:28 »
Nu har jag provat byta givare och det visade inget onormalt så nu vet jag inte vad nästa steg kan vara, tacksam för tips!!

Utloggad HKS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Greenline D14
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2010, 17:57:14 »
Nu har det ju blivit varmare än -10 så nu går pumpen utan problem så varför kan det vara att det bara sker när det är kallare?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Greenline D14
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2010, 18:30:45 »
Nu har det ju blivit varmare än -10 så nu går pumpen utan problem så varför kan det vara att det bara sker när det är kallare?

Du behöver varmare radiatorvatten då det är kallare ute.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!