Ok. Tittar man i installationsmanualen till F750 från 2020 sidan 22 så kan dess el-patron dra max 3,8 A på L1, 16,2 A på L2 och 11,8 A på L3. Kompressorn drar dessutom max 13 A ytterligare på L1, dvs totalt max 16,8 A. Mer än så kan den inte dra och det borde som sagt bara inträffa när det är extremt kallt ute. Din rubrik stämmer alltså dåligt och du måste leta efter fler saker i huset som drar ström för att komma upp i 20 A på någon fas.
Jag tror inte på att ha dubbla effektvakter. Borde bli problem med vilken som ska reglera ner och det kommer att bli ping-pong av lastbalanseringen. Eftersom du bor i Linköping och har ett nytt välisolerat hus borde inte det dra mer än ca 3,5 kW i värme om det är nollgradigt under natten. Med värmepump så borde inte värmepumpen dra mer än 1,5 kW el i snitt för att tillverka 3,5 kW värme. Kompressorn är helt varvtalsstyrd och kan köra med låg effekt när det räcker. Det är något annat i ditt hus som får billaddaren att klaga och inte ladda.
Edit: Det låter ju också som du bara har 16 A mätarsäkringar i ditt hus?!? Det är i så fall fruktansvärt lite om man har el-bil.