Författare Ämne: Thermia inverter mini gÃ¥r stänger av och gÃ¥r i idle  (läst 2697 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad htman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Hej! Tänkte fråga om någon upplever samma problem som jag? Jag har en Thermina inverter mini som är installerad i februari och på det hela fungerar den bra, men har ett problem som är mycket frustrerande för källarvåningen.

När pumpen går i idle så stänger den av cirkulationspumpen vilket gör att (som det verkar) pumpen tror att den har rätt temperatur ut till elementen medan det inte kommer ut någon värme till dem. Så den stannar kvar i idleläge och det blir kallt i källaren.

Har nu satt in en innegivare i källaren som tyvärr inte gör någon skillnad för pumpen stänger av informationen när den går i idle. Dvs idle stänger av cirkulationspump samt innegivare. Mycket frustrerande! Så styrningsmässigt tycker jag att invertern är urkass. Tyvärr.

Har haft en CTC Ecoheat innan där styrningen fungerade jättebra, både med och utan innegivare. Så detta är mycket frustrerande! Får tyvärr ingen vidare hjälp av min installatör.

Tacksam för kommentarer.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9622
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Thermia inverter mini går stänger av och går i idle
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2019, 09:38:40 »
Hej! Tror det kan vara större chans att få ett bra svar om du skriver frågan och inlägget under "Mark-/Berg-/Sjövärmepumpar" och tavlan "Thermia". Generellt för de flesta värmepumpar idag så finns det "stopp av värme" när utetemperaturen är 17 grader eller högre. Vill man ha värme i källaren på sommaren måste man då höja stopp-temperaturen i menyn. Kan också krävas att värmepumpen installeras tillsammans med en arbetstank för att flödena i värmesystemet ska bli korrekta när enbart källaren ska värmas.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Det beror på att den går i sommarläge (säsongsstopp).
Sommarläget beror på utetemp.
Om du ställer upp säsongsstopp till en högre utetemp och ställer upp Framledning min så kommer den fortsätta värma källaren.

Men detta funkar bara om du inte stryper ner för många termostater i ditt hus, värmepumpen kan inte jobba med för få radiatorer.
Även på lägsta effekt vill den ha ett hyfsat flöde så ställ bara ner termostaterna i de rum som du absolut behöver hålla lägre temp i (typ sovrummen).

Ett alternativ som jag kör med är en avfuktare i källaren, den både torkar luften och värmer lite på sommaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Precis som det tidigare har nämts finns det säsongsstopp.
Om det är som på Medium dontknow börjar den en nedräkning om utetempen går över 17g. Alltså den stannar inte cirkpumpen direkt om utetempen går över 17g utan räknar ner olika fort beroende på hur varmt det är ute.
Samma sak om den ska starta cirkpumpen när utetempen går under 17g. Så är det 16,9g ute under en kväll/natt är det inte säkert att cirkpumpen hinner starta på kvällen/natten.
Det går att öka säsongsstoppen och också lägsta temp på systemet.

Fast för att få ner värmen i källaren måste antagligen övervåningen stryps.

Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad htman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Thermia inverter mini går stänger av och går i idle
« Svar #4 skrivet: 28 september 2019, 12:03:24 »
Tack för era svar. Ledsen att mitt svar har dröjt. Jag hade redan dragit upp säsongsstopp till 24 grader så det är inte orsaken. Tycker fortfarande att styrningen är mycket oprecis och den stänger av och går i idle i tid och otid. Håller nu på att labba med givarinflytande. Har haft 3 och då fluktuerar temperaturen vid givaren +-1 grad vilket är för mycket. Har just ändrat till 5 vilket är max. Får se vad det ger.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!