kan en Nibe 1215-7kw vara rätt.
« skrivet: 30 september 2006, 22:47:40 »
Har energiberäkning på huset total åtgång 8900 W vid -22 gr ute och 21 gr inne, kan 1215-7kw klara detta med grundvatten med mellanväxlare, hur stor växlare behöver jag, har 36 liter flöde i minuten 5 grader in som lägst när det är - 20 gr ute och ut 2 gr.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21477
  • Alien snowman.
SV: kan en Nibe 1215-7kw vara rätt.
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2006, 16:34:03 »
Har energiberäkning på huset total åtgång 8900 W vid -22 gr ute och 21 gr inne, kan 1215-7kw klara detta med grundvatten med mellanväxlare, hur stor växlare behöver jag, har 36 liter flöde i minuten 5 grader in som lägst när det är - 20 gr ute och ut 2 gr.

En 7 kW VP klarar husets uppvärmning.
Enligt databladet så behöver en 1215-7 0.48 liter/s vilket är ca 30 liter/min, men hur stor växlare du behöver vet jag inte.   ???
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.