Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Är det växelventilen eller givare GT3  (läst 1120 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Dagge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
Är det växelventilen eller givare GT3
« skrivet: 18 september 2006, 21:26:33 »
Hej,

 I kväll noterade jag att min IVT E9 HT indikerade att den värmde varmvatten men i GT3 stod still på 48,5 grader i säkert 45 min och alla element i huset blev glödheta jag slog av VP  och startade om den. Nu verkar allt fungera. Själv misstänker jag växelventilen kan det vara rätt eller?

 :-\/Dagge
IVT E9 HT, 200 l VVB, 171m hål, Stockholm 160 + 85 m2

Utloggad UMH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 138
SV: Är det växelventilen eller givare GT3
« Svar #1 skrivet: 18 september 2006, 21:48:39 »
Det händer rätt frekvent att växelventilen kärvar på IVT Greenline. Normalt märker man ingenting men den som är uppmärksam eller loggar sin pump ser det tydligt. För mig resulterar det i att VV i beredaren kyls ner av Radiatorkretsen vilket gör att Kompressorn får köra flera gånger på natten för att värma kranvattnet...

Jag tog lös motorn (den blåa klumpen) och tryckte in piggen (ventilen) några gånger och nu verkar det ha släppt och fungerar bra igen.

/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 