Pumpen ska inte larma pga varmvattenspets, det där får din installatör kolla upp!
Nu är ju inte legionella funktionen så kritisk i din anläggning eftersom du har redan ca 60gr. varmvatten.
Tillskottet styrs av en timer som normalt står på 60min.
Om ingen temperaturhöjning sker på returen (GT 1) vid drift så startas timern.
Ökar temperaturen efter en stund så nollas timern, gör den inte det så går första steget av tillskottet in (3kw)
Tillskottstegen sköts sedan av en ramptid på 20 min.
Så efter 10 min, så går andra steget in (6kw.) och sedan till sist efter 20 min 9kw.
När temperaturen närmar sig stopptemp så stegar patronen ur igen, normalt sett så leder det till att returtempen börjar sjunka och pumpen fortsätter att gå och tillskottsproceduren börjar om (60min).
Av min erfarenhet så är det ovanligt att tillskottet stänger pumpen som Bertil säger.
Det är vanligare att jag fått ställa ned tillskottet för att det går in för långsamt!
Dock så lämnar jag inte nån pump med dålig flödesbalans så det kanske beror på det.
Nåväl
För att komma åt dessa menyer så måste du hålla in "meny" knappen i 10sek. då går du in i service menyn.
Det man kan prova att ändra är följande:
Tillskottstimern, Öka den och se om huset klarar att hålla värmen, den ligger under meny 8.1 (60min standard)
Ramptid, öka ramptiden för att ligga längre på dom på dom lägre effektstegena på patronen, ligger under meny 8.3.4 (20 min standard)
Du kan även gå in på 5.2 och ställa ned tillskotts effekten om du vill prova det.
För övrigt så är det lägsta möjliga värmekurva som gäller, ju lägre ju snålare går det
Lycka till