Efter 1,5 år plötsligt läckage?
« skrivet: 24 maj 2006, 15:30:06 »
Har en Nibe1215 - 5kw. Den har i 1,5 år varit helt stabil, när jag idag tar en promenad ner i pannrummet ser jag att expkärlet är tomt på köldb kretsen.
Den nivån har över huvudtaget rört sig uder dessa år. Har själv grävt ner slangen från hålet och det lutade upp från hålet hela tiden. Är det någon som har någon teori eller måste jag ringa vvs´arn...?
Carpe diem

Utloggad Gnagaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Efter 1,5 år plötsligt läckage?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2006, 16:06:32 »
Hej. Det är nog så att luft och brinevätska har bytt plats. Har du en ventil under nivåkärlet så kan du stänga den och öppna i toppen och fylla i vatten till 3/4 av kärlet. Det kan ta lång tid för luften att försvinna ur kretsen, inget ovanligt.
mvh Gnagaren ;)