Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Pressostat låg - IVT 495 Twin  (läst 4558 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ivt_no

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Jag älskar värmepumpar!
Pressostat låg - IVT 495 Twin
« skrivet: 20 maj 2006, 12:11:55 »
Jag har fått följande larm på min IVT 495 - "Pressostat låg (LP)".

Jag ser i instruktionsboken att det finns 5 troliga orsaker.
1. Smuts i filter
2. Köldmediebrist i kylkretsen
3. Fel på differenstrycksvakt
4. Fläkten har stannat
5. Fel på lågtrycksvakten.

Jag har åtgärdat orsak 1 och 2; Jag har rengjort luftfiltret (kan inte hitta något partikelfilter), och sen kollat om det är köldmediebrist i kylkretsen.

Om det är fel 3 - 5 - hur kan jag kolla detta?

Tacksam för svar! Rolf

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21020
  • Alien snowman.
SV: Pressostat låg - IVT 495 Twin
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2006, 20:36:01 »
Jag har fått följande larm på min IVT 495 - "Pressostat låg (LP)".

Jag ser i instruktionsboken att det finns 5 troliga orsaker.
1. Smuts i filter
2. Köldmediebrist i kylkretsen
3. Fel på differenstrycksvakt
4. Fläkten har stannat
5. Fel på lågtrycksvakten.

Jag har åtgärdat orsak 1 och 2; Jag har rengjort luftfiltret (kan inte hitta något partikelfilter), och sen kollat om det är köldmediebrist i kylkretsen.

Om det är fel 3 - 5 - hur kan jag kolla detta?

Tacksam för svar! Rolf

Hej!
Du borde ha ett partikelfilter någonstans, det ser ut som en Y-koppling med en täckmutter på.

4. Fläkten borde du märka om den stannar, VP:n tystnar och det slutar blåsa.  ;)

3 och 5 måste en servicekille kolla.
« Senast ändrad: 21 maj 2006, 20:51:33 av Carl N »
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
SV: Pressostat låg - IVT 495 Twin
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2006, 21:26:31 »
Tror inte du har kollat om det är köldmediebrist.
Det måste en kylmontör göra med manometerställ. ;)

Däremot har du säkert tittat på köldbärarvätskenivån på det vita plastkärlet.
Filtret ska sitta utmed dom isolerade svartarören från berget eller markslingan.
Kan sitta i en svart cellplastlåda med ett par fler ventiler.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal