Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Funderingar kring cirk.pumpar & delta-T  (läst 819 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bobo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
Funderingar kring cirk.pumpar & delta-T
« skrivet: 11 maj 2006, 22:40:46 »
Jag har litet småfunderingar som skulle må gott av kloka synpunkter.  Sc:,h
Hela härligheten består av en gammal IVT Greenline 4, 300m-slinga, 500l acktank med förråd samt 4 cirkulationspumpar (usch). 2 sitter i VP:n, 2 på tanken med shuntar för raddar resp golvslingor. Så till funderingarna.

1. Cirkpumpen till raddarna stänger jag av under sommaren men motionerar den 15 min 3 ggr i veckan. Har tidigare haft problem med kärvande pump efter stillestånd. Onödig motion eller???    studs

2. VP:ns cirkpump på varma sidan går hela tiden vilket verkar omotiverat då den bara laddar tanken. Skiktningen i tanken förstörs, istället för att ha 50° i toppen och ca 40° i botten blir det snabbt något mitt emellan. Alltså borde varmvattnet bli svalare då förrådsberedaren sitter i övre halvan. Genom att stoppa denna pump precis som den på kalla sidan ( som följer kompressorn) borde det bli bättre??? Givetvis måste man komplettera med givare i acktanken så VP:n vet när den behöver ladda. En annan fördel borde vara att temp i tankens undre halva blir lägre och det är denna som VP:n skall värma upp vilket borde påverka COP-värdet i rätt riktning. Att dessutom gå över till flytande kondensering gör saken ännu bättre.

3. Jag har läst mycket om delta-T på varma sidan. Köldmediet är R407C och oftast verkar ca 7° rekommenderas. Jag har även sett en rekommendation från någon på Thermia som förespråkade 10°. Testar jag olika hastighet på pumpen kan jag få drygt 7° eller knappt 9°. Vilket är att föredraga??? Finns det för- eller nackdelar med någon av dessa temp.

För övrigt kan jag meddela att inkommande temp på kalla sidan redan 20 dagar efter islossningen har stigit från vintervärdet +3,5° till +9,5°. Varma sommardagar letar den sig upp till +17°.  :D
« Senast ändrad: 13 maj 2006, 12:16:13 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21352
  • Alien snowman.
SV: Funderingar kring cirk.pumpar & delta-T
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2006, 21:17:37 »
Jag har litet småfunderingar som skulle må gott av kloka synpunkter.  Sc:,h
Hela härligheten består av en gammal IVT Greenline 4, 300m-slinga, 500l acktank med förråd samt 4 cirkulationspumpar (usch). 2 sitter i VP:n, 2 på tanken med shuntar för raddar resp golvslingor. Så till funderingarna.

1. Cirkpumpen till raddarna stänger jag av under sommaren men motionerar den 15 min 3 ggr i veckan. Har tidigare haft problem med kärvande pump efter stillestånd. Onödig motion eller???    studs

Nejdå, lite motion har nog aldrig skadat.  Thumbsup

Citera
2. VP:ns cirkpump på varma sidan går hela tiden vilket verkar omotiverat då den bara laddar tanken. Skiktningen i tanken förstörs, istället för att ha 50° i toppen och ca 40° i botten blir det snabbt något mitt emellan. Alltså borde varmvattnet bli svalare då förrådsberedaren sitter i övre halvan. Genom att stoppa denna pump precis som den på kalla sidan ( som följer kompressorn) borde det bli bättre??? Givetvis måste man komplettera med givare i acktanken så VP:n vet när den behöver ladda. En annan fördel borde vara att temp i tankens undre halva blir lägre och det är denna som VP:n skall värma upp vilket borde påverka COP-värdet i rätt riktning. Att dessutom gå över till flytande kondensering gör saken ännu bättre.

Bra tänkt.  Thumbsup

Citera
3. Jag har läst mycket om delta-T på varma sidan. Köldmediet är R407C och oftast verkar ca 7° rekommenderas. Jag har även sett en rekommendation från någon på Thermia som förespråkade 10°. Testar jag olika hastighet på pumpen kan jag få drygt 7° eller knappt 9°. Vilket är att föredraga??? Finns det för- eller nackdelar med någon av dessa temp.

Kör du mot acktank kan du säkert hålla 9 ºC. Kör man med flytande kondensering så kan COP sjunka med högre deltaVB än 7 ºC då framledningstemp måste ökas om flödet blir för litet.

Citera
För övrigt kan jag meddela att inkommande temp på kalla sidan redan 20 dagar efter islossningen har stigit från vintervärdet +3,5° till +9,5°. Varma sommrar letar det sig upp till +17°.  :D

NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal