Författare Ämne: Hjälp med storlek på pump osv.  (läst 732 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 237
  • Jag älskar värmepumpar!
Hjälp med storlek på pump osv.
« skrivet: 20 april 2006, 07:47:30 »
jag har inte så jätte mycket uppgifter nu.. men

huset byggt 1971.
105kw + 105kw källare, element i garaget.
idag olja 3,5-4kubik

huset står i ljusdal.

det är bergvärme och Nibe 1230 som gäller. kan en 1230-8 räcka eller är det 10 som gäller?

har idag inte sett radiatorerna. men hoppas ni kan hjälpa mig lite.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20142
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med storlek på pump osv.
« Svar #1 skrivet: 20 april 2006, 13:00:33 »
jag har inte så jätte mycket uppgifter nu.. men

huset byggt 1971.
105kw + 105kw källare, element i garaget.
idag olja 3,5-4kubik

huset står i ljusdal.

det är bergvärme och Nibe 1230 som gäller. kan en 1230-8 räcka eller är det 10 som gäller?

har idag inte sett radiatorerna. men hoppas ni kan hjälpa mig lite.

Jag antar att det är 105m2 + 105m2 du menar?

Jag tycker 3,5-4 m3 olja låter mycket, mitt hus (byggt 70) är inte så mycket mindre men drog 2,3-2,5 m3 olja, kanske är verkningsgraden på pannan riktigt usel?

1230-8 borde räcka om man ser på byggnadens storlek och ålder.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 237
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hjälp med storlek på pump osv.
« Svar #2 skrivet: 20 april 2006, 13:03:30 »
mjo, tyckte 3,5-4 lät mycket jag med.. ska kolla med han igen..
ja, det känns som om en 1230/8 kunde räcka.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)