« Svar #1 skrivet: 06 april 2006, 09:42:45 »
Hej jag har haft min VP i 4 dagar nu och jag snittar på ca 40 starter /dygn. hur kan man minska? drar det mycket mer ström när kompresorn startar..(har en nibe 1230-6)
Den extra strömmen som den drar vid start påverkar totala förbrukningen mycket marginellt, knappast mätbart. Däremot så påverkar antalet starter kompressorns livslängd.
Du bör försöka komma ner i ca hälften, minska startvärdekomp (meny 5.4) till -100 och se vad det ger. Minska även på Startv.tillsats (meny 9.1.1) till -500 för att undvika onödig eltillskott.
Du kan sänka startvärdekomp ytterligare om du inte kommer ner i ca 20 starter/dygn.
« Senast ändrad: 06 april 2006, 09:44:16 av Carl N »
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------