Författare Ämne: Hjälp! HP/MS Larm  (läst 1228 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fighter

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
Hjälp! HP/MS Larm
« skrivet: 03 april 2006, 16:18:18 »
Har problem med att min VP stannar och larmar "HP/MS larm".
Har kunnat konstatera att det alltid sker i sammband med VV laddning, dock inte vid varje VV-laddning utan kanske var 20-30:e gång. Det verkar som om det larmet uppstår precis när växelventilen slår om från VV-laddning till värmekrets.
Anläggningen är en Nibe Fighter 1115-8,5 med flytande kondensering. Ytjordvärme med 3x200m slingor.

Se också bifogad bild som visar senaste gången detta inträffade
« Senast ändrad: 03 april 2006, 16:20:52 av fighter »

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Hjälp! HP/MS Larm
« Svar #1 skrivet: 03 april 2006, 16:21:15 »
Har problem med att min VP stannar och larmar "HP/MS larm".
Har kunnat konstatera att det alltid sker i sammband med VV laddning. Det verkar som om det larmet uppstår precis när växelventilen slår om från VV-laddning till värmekrets.
Anläggningen är en Nibe Fighter 1115-8,5 med flytande kondensering. Ytjordvärme med 3x200m slingor.

Se också bifogad bild som visar senaste gången detta inträffade

Din väöxelventil kärvar å växlar inte över fort nog... ta bort ställdonet och motionera din växelventil genom att trycka ner axeln i mitten ett antal ggr smörj med 5.56.. går den trögt ändå måste den bytas tyvärr...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad fighter

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
SV: Hjälp! HP/MS Larm
« Svar #2 skrivet: 03 april 2006, 16:25:13 »
Ok

Ska testa det, tack för ett snabbt svar.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 