Författare Ämne: Hysteres på TS  (läst 1144 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad l_exus

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 113
    • jasifil.se
Hysteres på TS
« skrivet: 04 mars 2006, 10:10:57 »
Jag har ändrat hysteres på VV till 14 grader. Dock har jag inte ändrat det förinställda värdet på hyst TS som är 15. Rekommenderar ni att jag även ändrar detta värde till t.ex. 18-20?
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.

kylteknikern

  • Gäst
SV: Hysteres på TS
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2006, 07:38:05 »
Jag har ändrat hysteres på VV till 14 grader. Dock har jag inte ändrat det förinställda värdet på hyst TS som är 15. Rekommenderar ni att jag även ändrar detta värde till t.ex. 18-20?

Tjena.
Jag antar att du har ändrat Hysteresen för VP och inte VV . Ja du bör även dra upp hysteresen för TS annars kommer dessa tvingas in samtidigt nästan.
// Thermia Support