0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jag begriper inte varför alla rör/genomföringar kommer så långt ifrån alla väggar?sen skulle jag ha planerat in rördragningen tidigare då allt var "utblåst".
Det allvarligaste kanske är de där 10 mm rören till fläktkonvektorn, de brukar kräva ett antal hundra liter flöde/minut för att ge stipulerad effekt.Skulle tro att det behöver vara minst 18, kanske 22 mm rör där.(som jag förstår det ur installationsanvisningen minimal 18mm) De skadade tapeterna kanske kan täckas av lock: http://www.vvsobadrum.se/ror-rordelar/tackbrickor/tackbrickor-faluplast(klart att det kan täckas med lockm en det här är så onödigt, och tider på bråttom och köra rakt igenom med för mycket tryck med en stenborr, minia tidigare rördragningar ser mycket bättre ut genom att borra genom gipset med en hålsåg först, och sen genom betongen med betongborr) Putsen fixar man lätt (men det kanske de borde göra?).Finns säkert att köpa en tub med puts som du kan fylla i med.(klart ätt det är lätt att fixa, hade det varit mitt enda bekymmer hade jag redan löst detta, men i det här fallet är ALLT klantigt gjord, och då hakar jag mig upp på det ja)Har du kvar nåt av parketten så kanske du kan borra in en plugg: http://www.slojdfokus.se/shop/tappborr-15mm-1048p.html(tyvärr har vi inte det, vi byte ut alla golv vid renoveringen FÖRUTOM i vardagsrummet för att det är tjock och bra kvalitet som går att slipa och lacka om i framtiden efter slitage, detta fina golvet är förstört nu i mina ögon)Elkabeln verkar vara för kort?Sätt ett uttag på väggen nära hörnet och mata maskinen med gummikabel och stickpropp.(Bilden där är kanske lite missvisande, en helt ny tre-fas kabel drogs från mitt proppskåp ner till pannan i källaren, det som syns på bilder er typ 2 meter ''för mycket'' kabel som ligger på golvet i tvättstugan nu som en lös slinga)Helt klart klåpare som varit där och gjort ett dåligt jobb, men får du inte gehör för dina krav så kanske det är mindre besvär och kostnader att fixa problemen än att processa.De där klena rören borde bytas ut.Ett filter borde installeras.Har du betalt för en korrekt elmatning för maskinen så bör den åtgärdas av dem (men det kostar ju inte mycket att göra själv om du kan.
*Fläktkonvektorer felkopplade I installationsanvisningen står klart och tydligt att framledning skall kopplas på den övre anslutning, och retur på det nedre, det är precis tvärtom kopplat
Jag skrev så här till firman:Som du har förstått genom vår korta dialog på sms är jag inte nöjd med jobbet som gjordes hos mig.Jag lovade dig att skicka dig en sammanställning så fort jag var klar med den, här kommer den:Konstaterade fel i själva installationen:*Ingen separat jordfelsbrytare installerad till Nibe Split ACVM270Det står klart omskrivet i installationsanvisningen att detta skall göras*Utetempsgivaren felplacerat mot ÖST I installationsanvisningen står klart och tydligt att denna enhet skall placeras mot NORD, eller NORDVÄST*Effektvakten inte inkoppladI installationsanvisningen står klart och tydligt att dessa trefas kännare om pannan kopplas på trefas istället för enfas*Inget smutsfilter installeratI installationsanvisningen står klart och tydligt att ett smutsfilter skall installeras *Fläktkonvektorer felkopplade I installationsanvisningen står klart och tydligt att framledning skall kopplas på den övre anslutning, och retur på det nedre, det är precis tvärtom kopplat* Matningsrör fläktkonvektorer underdimensionerat, ingen värme från dom Skall vara minst 18mm, på den långa slinga 22mm*Yttre kåpan på utedelen AMS10/12 felaktigt monteratDet glappar och skramlar*Felaktigt borrat hål genom golv i vardagsrummetDet är så klantigt det finns inte på kartan, jag accepterar ingen ’’bättringspasta’’ jag kräver ersättning för mitt förstörda golv.*Lös ’’skvaller rör’’ och ’’övertrycks slang vänster om pannanSkall vara fast monterade*’’Anläggningsdata’’ och ’’checklista igångkörning’’ inte ifylldSjälvklarhet att detta skall göra*Rördragning och placering expansionskärl höger om pannan felaktigVid vår genomgång har jag berättat klart och tydligt att detta utrymme är avsedd för framtida utökning av systemet med ett extra varmvatten beredare, finns ingen plats till det längre Saker som jag hade väntat mig relaterat till kostnader för installation och material:*Kanal som täcker rör/kabeldragning till utedelen, en självklarhet när man installerar ett sådant *Att hålet genom ytterväggen skulle tätas, det blåser rakt igenom*Konvektorelementet i källaren skulle var ihopsatt, denna var INTE smutsig*Strömmatningen till konvektorelementet i källaren är klantigt gjort, hur ska jag kunna montera en golvlist här?* Att dom vassa delar hade plockats upp efter tomten gick sönder, du vet att det springer hundar rund här*Borrningen genom källarens mellanväggar kunde har gjort bättre om man hade varit lite mer varsamt*Att utedelen skulle stå ’’fast’’, den står helt lös på fyra löjliga block*Matningskabeln till pannan ligger i en lös ’’slinga’’ på golvet i tvättstugan, väldigt amatöristiskt!!*Att ni åtminstone hade gjort en ’’grovstädning’’, åter igen, du vet att det springer hundar i vårt hus *Håltagningen till elementet i ’’gästrumet’’ i källaren är väldigt amatöristiskt gjort, förborra med en hål såg anser jag som en självklarhet*Att hela rördragningen hade gjorts ’’snyggare’’ i källaren, det ser väldigt amatöristiskt utOmräknat från alla timmar som jobbades här hamnar jag på en timdebitering på 833Sek,Ganska saftigt för en rörmokare, och då anser jag att ovanstående inte är för mycket begärd när jag anlitar en ’’proffs’’ Jag förbehåller mig att betala slutfakturan på utfört arbete och dess betalningsvillkor på 10 dagar tills vi har rett ut detta, du är välkommen att bestämma en tid med mig så att vi kan gå igenom detta.