0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Helt förtvivlat
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2017, 18:01:42 »
jag begriper inte varför alla rör/genomföringar kommer så långt ifrån alla väggar?

sen skulle jag ha planerat in rördragningen tidigare då allt var "utblåst".

Eller varför man tar ström från ett ojordat uttag till den där konvektorn, så hade inte jag velat ha det iallafall.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Helt förtvivlat
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2017, 18:27:03 »
På bilden "genomföring inte tätad" är det inte meningen att det skall vara isolerat hela vägen? Nu är det ju ett hål/skarv i isoleringen på ena röret. Bör de inte sedan kläs in med något sorts skydd? Fåglarna brukar ju gilla att tugga i sig av isoleringen fastän bara lite syns.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad husbilmekaniker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt förtvivlat
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2017, 19:47:03 »
Det allvarligaste kanske är de där 10 mm rören till fläktkonvektorn, de brukar kräva ett antal hundra liter flöde/minut för att ge stipulerad effekt.
Skulle tro att det behöver vara minst 18, kanske 22 mm rör där.
(som jag förstår det ur installationsanvisningen minimal 18mm)

De skadade tapeterna kanske kan täckas av lock: http://www.vvsobadrum.se/ror-rordelar/tackbrickor/tackbrickor-faluplast
(klart att det kan täckas med lockm en det här är så onödigt, och tider på bråttom och köra rakt igenom med för mycket tryck med en stenborr, minia tidigare rördragningar ser mycket bättre ut genom att borra genom gipset med en hålsåg först, och sen genom betongen med betongborr)

Putsen fixar man lätt (men det kanske de borde göra?).
Finns säkert att köpa en tub med puts som du kan fylla i med.
(klart ätt det är lätt att fixa, hade det varit mitt enda bekymmer hade jag redan löst detta, men i det här fallet är ALLT klantigt gjord, och då hakar jag mig upp på det ja)

Har du kvar nåt av parketten så kanske du kan borra in en plugg: http://www.slojdfokus.se/shop/tappborr-15mm-1048p.html
(tyvärr har vi inte det, vi byte ut alla golv vid renoveringen FÖRUTOM i vardagsrummet för att det är tjock och bra kvalitet som går att slipa och lacka om i framtiden efter slitage, detta fina golvet är förstört nu i mina ögon)

Elkabeln verkar vara för kort?
Sätt ett uttag på väggen nära hörnet och mata maskinen med gummikabel och stickpropp.
(Bilden där är kanske lite missvisande, en helt ny tre-fas kabel drogs från mitt proppskåp ner till pannan i källaren, det som syns på bilder er typ 2 meter ''för mycket'' kabel som ligger på golvet i tvättstugan nu som en lös slinga)

Helt klart klåpare som varit där och gjort ett dåligt jobb, men får du inte gehör för dina krav så kanske det är mindre besvär och kostnader att fixa problemen än att processa.

De där klena rören borde bytas ut.
Ett filter borde installeras.
Har du betalt för en korrekt elmatning för maskinen så bör den åtgärdas av dem (men det kostar ju inte mycket att göra själv om du kan.

Utloggad husbilmekaniker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt förtvivlat
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2017, 22:20:35 »
Jag skrev så här till firman:

Som du har förstått genom vår korta dialog på sms är jag inte nöjd med jobbet som gjordes hos mig.
Jag lovade dig att skicka dig en sammanställning så fort jag var klar med den, här kommer den:

Konstaterade fel i själva installationen:
*Ingen separat jordfelsbrytare installerad  till Nibe Split ACVM270
Det står klart omskrivet i installationsanvisningen att detta skall göras
*Utetempsgivaren felplacerat mot ÖST
I installationsanvisningen står klart och tydligt att denna enhet skall placeras mot NORD, eller NORDVÄST
*Effektvakten inte inkopplad
I installationsanvisningen står klart och tydligt att dessa trefas kännare om pannan kopplas på trefas istället för enfas
*Inget smutsfilter installerat
I installationsanvisningen står klart och tydligt att ett smutsfilter skall installeras
*Fläktkonvektorer felkopplade
I installationsanvisningen står klart och tydligt att framledning skall kopplas på den övre anslutning, och retur på det nedre, det är precis tvärtom kopplat
* Matningsrör fläktkonvektorer underdimensionerat, ingen värme från dom 
Skall vara minst 18mm, på den långa slinga 22mm
*Yttre kåpan på utedelen AMS10/12 felaktigt monterat
Det glappar och skramlar
*Felaktigt borrat hål genom golv i vardagsrummet
Det är så klantigt det finns inte på kartan, jag accepterar ingen ’’bättringspasta’’ jag kräver ersättning för mitt förstörda golv.
*Lös ’’skvaller rör’’ och ’’övertrycks slang vänster om pannan
Skall vara fast monterade
*’’Anläggningsdata’’ och ’’checklista igångkörning’’ inte ifylld
Självklarhet att detta skall göra
*Rördragning och placering expansionskärl höger om pannan felaktig
Vid vår genomgång har jag berättat klart och tydligt att detta utrymme är avsedd för framtida utökning av systemet med ett extra varmvatten beredare, finns ingen plats till det längre

  Saker som jag hade väntat mig relaterat till kostnader för installation och material:
*Kanal som täcker rör/kabeldragning till utedelen, en självklarhet när man installerar ett sådant
*Att hålet genom ytterväggen skulle tätas, det blåser rakt igenom
*Konvektorelementet i källaren skulle var ihopsatt, denna var INTE smutsig
*Strömmatningen till konvektorelementet i källaren  är klantigt gjort, hur ska jag kunna montera en golvlist här?
* Att dom vassa delar hade plockats upp efter tomten gick sönder, du vet att det springer hundar rund här
*Borrningen genom källarens mellanväggar kunde har gjort bättre om man hade varit lite mer varsamt
*Att utedelen skulle stå ’’fast’’, den står helt lös på fyra löjliga block
*Matningskabeln till pannan ligger i en lös ’’slinga’’ på golvet i tvättstugan, väldigt amatöristiskt!!
*Att ni åtminstone hade gjort en ’’grovstädning’’, åter igen, du vet att det springer hundar i vårt hus
*Håltagningen till elementet i ’’gästrumet’’ i källaren är väldigt amatöristiskt gjort, förborra med en hål såg anser jag som en självklarhet
*Att hela rördragningen hade gjorts ’’snyggare’’ i källaren, det ser väldigt amatöristiskt ut

Omräknat från alla timmar som jobbades här hamnar jag på en timdebitering på 833Sek,
Ganska saftigt för en rörmokare, och då anser jag att ovanstående inte är för mycket begärd när jag anlitar en ’’proffs’’
 
Jag förbehåller mig att betala slutfakturan på utfört arbete och dess betalningsvillkor på 10 dagar tills vi har rett ut detta, du är välkommen att bestämma en tid med mig så att vi kan gå igenom detta.

Utloggad Karl-Evert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
  • Värmepump och ?
SV: Helt förtvivlat
« Svar #34 skrivet: 31 januari 2017, 23:16:54 »
*Fläktkonvektorer felkopplade
I installationsanvisningen står klart och tydligt att framledning skall kopplas på den övre anslutning, och retur på det nedre, det är precis tvärtom kopplat
Är du säker att dom skall kopplas så?
I installationsanvisningen till mina Aircol fläktkonvektorer står det tvärt om, in nere och ut uppe, som dina är anslutna nu.
För funktionen har det ingen betydelse hur dom är kopplade men lättare att få ur luften ur dom om in nere och ut uppe.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2

Utloggad husbilmekaniker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt förtvivlat
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2017, 17:25:20 »
Japp, helt säker.

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt förtvivlat
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2017, 18:02:34 »
Ser förjävligt ut.
Dina punkter var bra och fanns tyngd bakom tills du blandade in dina jyckar... 
Du måste bestrida fakturan eller delar av den om du ska hålla inne betalningen tills åtgärd.  Annars kan firman skicka det vidare till inkasso.  Finns att hitta på nätet hur du bestrider.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Helt förtvivlat
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2017, 18:35:40 »
Jag skrev så här till firman:

Som du har förstått genom vår korta dialog på sms är jag inte nöjd med jobbet som gjordes hos mig.
Jag lovade dig att skicka dig en sammanställning så fort jag var klar med den, här kommer den:

Konstaterade fel i själva installationen:
*Ingen separat jordfelsbrytare installerad  till Nibe Split ACVM270
Det står klart omskrivet i installationsanvisningen att detta skall göras
*Utetempsgivaren felplacerat mot ÖST
I installationsanvisningen står klart och tydligt att denna enhet skall placeras mot NORD, eller NORDVÄST
*Effektvakten inte inkopplad
I installationsanvisningen står klart och tydligt att dessa trefas kännare om pannan kopplas på trefas istället för enfas
*Inget smutsfilter installerat
I installationsanvisningen står klart och tydligt att ett smutsfilter skall installeras
*Fläktkonvektorer felkopplade
I installationsanvisningen står klart och tydligt att framledning skall kopplas på den övre anslutning, och retur på det nedre, det är precis tvärtom kopplat
* Matningsrör fläktkonvektorer underdimensionerat, ingen värme från dom 
Skall vara minst 18mm, på den långa slinga 22mm
*Yttre kåpan på utedelen AMS10/12 felaktigt monterat
Det glappar och skramlar
*Felaktigt borrat hål genom golv i vardagsrummet
Det är så klantigt det finns inte på kartan, jag accepterar ingen ’’bättringspasta’’ jag kräver ersättning för mitt förstörda golv.
*Lös ’’skvaller rör’’ och ’’övertrycks slang vänster om pannan
Skall vara fast monterade
*’’Anläggningsdata’’ och ’’checklista igångkörning’’ inte ifylld
Självklarhet att detta skall göra
*Rördragning och placering expansionskärl höger om pannan felaktig
Vid vår genomgång har jag berättat klart och tydligt att detta utrymme är avsedd för framtida utökning av systemet med ett extra varmvatten beredare, finns ingen plats till det längre

  Saker som jag hade väntat mig relaterat till kostnader för installation och material:
*Kanal som täcker rör/kabeldragning till utedelen, en självklarhet när man installerar ett sådant
*Att hålet genom ytterväggen skulle tätas, det blåser rakt igenom
*Konvektorelementet i källaren skulle var ihopsatt, denna var INTE smutsig
*Strömmatningen till konvektorelementet i källaren  är klantigt gjort, hur ska jag kunna montera en golvlist här?
* Att dom vassa delar hade plockats upp efter tomten gick sönder, du vet att det springer hundar rund här
*Borrningen genom källarens mellanväggar kunde har gjort bättre om man hade varit lite mer varsamt
*Att utedelen skulle stå ’’fast’’, den står helt lös på fyra löjliga block
*Matningskabeln till pannan ligger i en lös ’’slinga’’ på golvet i tvättstugan, väldigt amatöristiskt!!
*Att ni åtminstone hade gjort en ’’grovstädning’’, åter igen, du vet att det springer hundar i vårt hus
*Håltagningen till elementet i ’’gästrumet’’ i källaren är väldigt amatöristiskt gjort, förborra med en hål såg anser jag som en självklarhet
*Att hela rördragningen hade gjorts ’’snyggare’’ i källaren, det ser väldigt amatöristiskt ut

Omräknat från alla timmar som jobbades här hamnar jag på en timdebitering på 833Sek,
Ganska saftigt för en rörmokare, och då anser jag att ovanstående inte är för mycket begärd när jag anlitar en ’’proffs’’
 
Jag förbehåller mig att betala slutfakturan på utfört arbete och dess betalningsvillkor på 10 dagar tills vi har rett ut detta, du är välkommen att bestämma en tid med mig så att vi kan gå igenom detta.
833 kr tim är nog ett bra pris om man jämför med de offerter man ser här i forumet och vad grejerna kostar att köpa. Men bara för att priset är lågt ska ju naturligtvis jobbet fortfarande utföras med en viss yrkes skicklighet.
« Senast ändrad: 01 februari 2017, 18:37:35 av Smurfen. »
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad husbilmekaniker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt förtvivlat
« Svar #38 skrivet: 05 februari 2017, 13:13:02 »
Företaget skulle höra av sig till mig före väcka efter jag lämnade in mina klagomål, det har de givetvis inte gjort.
Jag har redan beställt en el-besiktningsman som kommer att skriva ett utlåtande rapport.
Jag letar dock med ljus och lyckta efter en vvs besiktningsman, det verkar vara svårt som privat person, någon som har tips vart jag kan hitta en i Halland? 

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Helt förtvivlat
« Svar #39 skrivet: 05 februari 2017, 15:19:15 »
Men hur mycket kommer besiktningarna kosta och vad ska dom leda till  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt förtvivlat
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2017, 16:02:16 »
Angående de hål som ligger en bit ut i golvet : har du tänk på att grundmuren är tjockare än ytterväggen , det kan skilja ca 10-15 cm , så när man ska borra mellan våning och källare  finns det bara ett sätt , att borra snett underifrån för att komma utmed vägg ( jag är själv installatör ,både el och rör , samt besiktar ) , men det är inte alla som klarar det , som vatten ,har inte ont i ryggen , går lättaste  och snabbaste vägen .I övrigt uttalar jag mig inte om utförandet på distans.
Jag hackar inte på entreprenörer  , men som du framför kunde det ha utförts snyggare .
Tror för min del att grotta vidare i ärendet blir nog lite arbetssamt ,

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Helt förtvivlat
« Svar #41 skrivet: 05 februari 2017, 16:18:21 »
Okej du ska gå den långa jobbiga vägen, ta dig en funderare på om du ska lägga dig över eller under 22400 kr ni ska processa om. Den summan passeras ganska snabbt med alla skadeståndsanspråk osv..
Är det över betalar förloraren den andres advokatkostnader och under betalar vardera part sina egna rättegångskostnader.

Givetvis vill man kliva över så den andre parten får en ordentligt smälld på fingrarna vid en förlust, sällan man startar en process med vetskapen om att man ska förlora, men desto hårdare blir smällen tbx.

Mitt råd är att du genast gör upp med hantverkaren direkt för att få ett snabbt avslut eller att du vänder på steken och låter honom processa mot dig genom att du betalar in 70% och säger att dom andra 30% är för att återställa och rätta till felen och sen bifogar du alla bilder.

Processar du har du verkligen valt fel väg, hantverkaren skall dessutom ges tillträde för att kunna rätta till felen, om det uteblir har du gjort bort dig vid en rättegång.

Ditt juridiska ombud lever på sådana som dig och dom vill alltid processa för att tjäna pengar, det brukar nämligen sluta så att dom enda vinnarna är advokaterna som egentligen skiter i vem du är, en klapp på axeln och så säger han, vi kan överklaga.
"Så han får ännu mer pengar *roflmao*"
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad husbilmekaniker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt förtvivlat
« Svar #42 skrivet: 05 februari 2017, 19:49:09 »
Uppskattar ditt svar Tågråttan, och inombords vet jag att du har rätt när jag tänker utan att blanda in min ilska.
Klimatet inom bestämmelser och gällande regler i Sverige var man inte får göra något själv för att det skall vara ''bra gjort'' och ''säkert'' gör att dessa fall uppkommer, att privat personer står ut i kylan efter en entreprenör har klantat sig ordentligt eftersom skyddsnätet inte finns. (det kostar mer än vad det smakar)
Därför kan oseriösa företag fortsätter med de dom gör.
Företaget skryter på sin Facebook ''Denna vecka har vi slitit för fullt uppe i slöinge där vi gör en hel konventering från el element till ett vattenburet system.
Här har vi installerat en Nibe splitt luft/ vatten värmepump med radiatorer och två fläkt konvektorer som skall värma upp detta lilla hus på två plan.''
allt var redan på plats och alla rör till radiatorer var redan nerdragen in i källaren förutom den fläktkonvektorn i vardagsrummet (där han klantade sig med att borra ett onödigt hål i mitt golv), det handlade enbart om rördragning i källaren, inkoppling och driftsättning.
lämnar man ett kommentar så blir det borttaget.

En sak har jag lärt mig av allt detta, jag har alltid gjort allting själv, det här var det första gång jag anlitade någon pga tidsbrist.
Det var första, och SISTA gången, jag gör det bättre och säkrare själv.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt förtvivlat
« Svar #43 skrivet: 05 februari 2017, 20:21:47 »
Kommer igen här , det finns ett sätt att göra utan kostnad för dig
Kolla med någon som kan ev. uppskatta återställning av det som du inte är nöjd med , och är relevant för installationen , du måste ha en väldigt massa på benen för att gå hem

Vet inte om jag ska skriva om det , men gör det ändå , detta är enbart entreprenadjuridik
Efter uppskattning kostnad , inbetalar du en summa , samt skriver OSTRIDIGT BELOPP
detta innebär att du godkänner allt förutom vissa delar , det avdrag som du anser för återställning
Det är nämligen så att efter detta så är det installatören som ska bevisa att allt är riktigt utfört ,  det är nog inte fel att kontakta personen i samband med betalning , gör en lista på vad som är att åtgärda , men glöm inte , när han fått den och ev. gjort delarna i den så kan du inte komma med mera senare ,

Utloggad husbilmekaniker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt förtvivlat
« Svar #44 skrivet: 05 februari 2017, 20:50:21 »
Det är ju precis det jag vill åstadkomma med besiktning, underlag för det som skall rättas till så att jag kan sätta kostnader mot det som underlag till hans slutfaktura som jag bestrider.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!