Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Kretskort utedel SAP-KRV93EHA?  (läst 443 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jim_j

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kretskort utedel SAP-KRV93EHA?
« skrivet: 11 januari 2017, 20:25:41 »
Hej!

Köpte ett hus i våras med en sanyo värmepump som då fungerade fint. Första gångerna jag startade den ville den inte gå igång och operation-lampan blinkade. Fick igång den efter några försök, men i höstas ville den inte gå igång mer.
Jag har kollat felkoderna och får S04 "Compressor temperature sensor failure", men efter att ha mätt upp termistorn så visar det sig att det inte är något fel på denna, varpå jag misstänker något med kretskortet?
I sådana fall, går det att få tag på ett nytt kretskort?

Med vänlig hälsning,
Jim

Utloggad jim_j

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kretskort utedel SAP-KRV93EHA?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2017, 21:15:25 »
Eller för all del, finns det någon bra manual för att felsöka kretskortet tar jag såklart gärna emot det också :)

Utloggad jim_j

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kretskort utedel SAP-KRV93EHA?
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2017, 17:47:11 »
Plockade ur kretskortet och såg några suspekta lösningar, lödde om men det hjälpte tyvärr inte. Så nu är det nytt kretskort eller ny maskin som gäller. Har hittat ett kort från en 123:a, vet någon om det fungerar?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal