Hur har du kommit fram till 275 liter till golvvärmen? (Tycker det låter extremt lite flöde)Förutsätter inte det att man vet skillnaden mellan behovet av framledningstemp vid DUT till både golvvärme och radiatorer, samt vilken deltaT man räknat med över golvvärmen vid DUT?Om man räknar med 55/45 till radiatorerna och 45/38 till golvvärmen vid DUT så borde det väl inte behöva shuntas bort mer än ca 30% av flödet (1200 X 0.7 = 840 l/h)
Hej!Om du helt vill stoppa interna värmebärarpumpen på en Thermia så måste det kopplas om rent elektriskt.Enkast är ett relä som bryter manöverspänningen till värmebärarpumpen som styrs av kompressorn eller köldbärarpumpen.
Hade idag kontakt med Thermia-supporten. De säger att jag skall flytta ut den interna framledningsgivaren och sätta på framledningen efter tanken. Interna CPn kommer gå på lägstavärdet, testar att sätta tillbaka på 30%.Verkar väl rimligt, eller vad tycker ni?