« skrivet: 27 november 2016, 21:01:19 »
Har en diplomat som stannar då och då för "motorskydd löst", den säger inte vilken. Det räcker att ställer den i av läge sen tillbaka till auto så funkar den igen.. alltså jag behöver ej återställa någon motorskydd.. Den kan gå i flera veckor utan att stanna sen kan den stanna några gånger samma dag...

vilken motorskydd är det som löser och vad är det vanligast orsaken till det?
« Senast ändrad: 27 november 2016, 21:10:28 av brandx »
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21022
  • Alien snowman.
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #1 skrivet: 27 november 2016, 21:35:47 »
Normalt sitter det väl bara ett motorskydd på kompressorn?
Och det stämmer att den återställs om man bryter spänningen och slår på den igen.
Frågan är varför den bryter?
Är det nått som är specifikt de gånger den löser ut?
Typ kallt väder och mycket solinstrålning eller nått liknande?
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #2 skrivet: 27 november 2016, 21:52:15 »
Jag tänkte på detta med, det kan vara båda varmt och kallt ute.. Jag läst i andra trådar att det kan vara mjukstarten, kan det vara det i detta fall med? När pumpen rullar så låter den normalt...
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 27353
  • Ägare av forumet
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #3 skrivet: 28 november 2016, 07:25:01 »
Mjukstarten, glapp på någon plint eller i någon kontaktor - som orsakar spänningsfall, eller en trasig kompressor.
Det är de vanligaste felen, enligt min bedömning även när det gäller vad som oftast går sönder - i den ordning de angivits ovan.
Ett bra sätt att kontrollera/felsöka är att mäta spänningen på de tre faserna när kompressorn går för att se om man får ett spänningsfall någonstans.
Oftast har man en fas där det försvinner lite spänning av någon anledning, det gör att strömmen blir för hög, och att motorskyddet löser.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #4 skrivet: 28 november 2016, 20:41:53 »
Var kan man köpa reservdelar till dessa eller är det bara genom en återförsäljare man få tag på delar? Jag har en annan diplomat som behöver en ny mjukstart..
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 27353
  • Ägare av forumet
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #5 skrivet: 29 november 2016, 08:01:30 »
JS energi som annonserar här i forumet har väl specialiserat sig på just reservdelar, de brukar ha sakerna som behövs, men det går säkert beställa hos vilken ÅF som helst.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #6 skrivet: 30 november 2016, 04:56:32 »
Har en diplomat som stannar då och då för "motorskydd löst", den säger inte vilken. Det räcker att ställer den i av läge sen tillbaka till auto så funkar den igen.. alltså jag behöver ej återställa någon motorskydd.. Den kan gå i flera veckor utan att stanna sen kan den stanna några gånger samma dag...

vilken motorskydd är det som löser och vad är det vanligast orsaken till det?
Motorskydd löst och du behöver inte åteställa Sc:,h låter märkligt.Kan ju testa att dra åt på skruvarna på F0 och F1 för att se om något sitter löst men låter knepigt.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #7 skrivet: 30 november 2016, 09:25:38 »
Har en diplomat som stannar då och då för "motorskydd löst", den säger inte vilken. Det räcker att ställer den i av läge sen tillbaka till auto så funkar den igen.. alltså jag behöver ej återställa någon motorskydd.. Den kan gå i flera veckor utan att stanna sen kan den stanna några gånger samma dag...

vilken motorskydd är det som löser och vad är det vanligast orsaken till det?

Jag råkade ut för något likanande när pumpen var ny. Motorskyddet löste, stäng av och slå på igen - sen gick den ett tag och löste ut igen. Det visade sig vara en dålig säkring, säkringen gick efter ett tag och då blev felsökningen enklare. Efter att jag bytt den, så har pumpen inte löst ut fler ggr.
Även om det känns otroligt, så kan vara värt att slänga ett öga på.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 5691
  • Jag älskar värme!
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #8 skrivet: 30 november 2016, 11:46:37 »
Dålig säkring??? hur då dålig? En dåligt inskruvad gängsäkring och glappkontakt kan ge det fenomenet.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten samt en IVT 12 GR-N i ett annat hus

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #9 skrivet: 30 november 2016, 12:37:31 »
Vad jag minns så satt i ordentligt, men gav antagligen inte tillräckligt mkt ström. Jag har sett det relativt ofta på automatsäkringar som sitter i dålig miljö, det här var första gången jag såg det på en porslinssäkring. Har inte sett det efter heller.
Vi mätte inte upp den när den var dålig, det var inget vi misstänkte så den kollades inte. Men när den sedan gick och vi satte i en ny säkring och problemet försvann, så drog vi slutsatsen att det var säkringen (vi = jag och thermia ÅF).
För mig hände det inom en vecka från att vi startade pumpen första gången. Dvs i december 2013.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 5691
  • Jag älskar värme!
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #10 skrivet: 30 november 2016, 14:38:40 »
Porslinsäkringar kan inte "bli dåliga" och släppa igenom mindre ström, dom släpper igenom allt eller inget. Däremot är det inte ovanligt att säkringar är lite dåligt dragna och det blir dålig kontakt mellan bottenplattan och säkringen pga oxidering. Byter du då säkring kanske du drar den nya lite hårdare och så har den nya inget bränt oxidskikt i botten, och då blir det ok kontakt.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten samt en IVT 12 GR-N i ett annat hus

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 27353
  • Ägare av forumet
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #11 skrivet: 30 november 2016, 14:52:24 »
Exakt det problemet hade jag (en loppa på bottenstycket) när min löste på motorskyddet.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1535
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #12 skrivet: 30 november 2016, 15:08:15 »
Det är också vanligt med spänningsfall och varmgång i säkringshållare för att bottenstycket (passdelen) inte är ordentligt fastdraget i skenan under. Eller att det är oxiderat och fult däremellan sedan tidigare. Har det väl gått varmt en gång i en säkringshållare bör man också kolla att inte kablarna som ansluter till den verkar ha haft det hett om öronen, oxiderad koppar i skruvklämmorna kan också ge problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #13 skrivet: 30 november 2016, 15:43:05 »
Porslinsäkringar kan inte "bli dåliga" och släppa igenom mindre ström, dom släpper igenom allt eller inget. Däremot är det inte ovanligt att säkringar är lite dåligt dragna och det blir dålig kontakt mellan bottenplattan och säkringen pga oxidering. Byter du då säkring kanske du drar den nya lite hårdare och så har den nya inget bränt oxidskikt i botten, och då blir det ok kontakt.

Så kan det vara, men problemet blev i vilket fall löst efter att säkringen brunnit och vi satte i en ny. Och förslaget att slösa en minut eller två på att kolla säkringarna kvarstår. Det är en mkt låg kostnad i sammanhanget.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #14 skrivet: 11 december 2016, 09:17:11 »
Nu har den stannat några ggr till så har jag mätt lite. När pumpen stannat för motor skydd löst så har jag ändå spänning fram till mjukstarten. Om mjukstarten är löst borde inte den brutit dit? Mätte även på NO och NC kontakterna om dem är i normal läge.. inte bruten. Konstigt värre.. någonting säger till styrkort att skyddet gått.. ska kolla plantorna mellan NC och styrkort ett nästagång..
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

helsingen

  • Gäst
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #15 skrivet: 18 december 2016, 12:26:11 »
För ett år sedan hade jag samma problem. Motorskyddet löste ut. Skruvade åt propparna men samma sak hände. Installatören pratade hela tiden om spänningsfall. Till skruvade jag upp den manuella strömbrytaren som satt på väggen för att se om det var något glapp där. Så fort jag kom åt en av strömtrådarna så gick den av. Tydligen hade elektrikern böjt till den tråden och troligen klämt den så att den blev väldigt tunn. Läste om ohms-lag och förstod att detta kunde orsaka spänningsfall. Klippte om strömtråden och skruvade fast den igen. Sedan dess har aldrig motorskyddet löst ut. Så kolla strömtrådarna innan du drar igång någon större felsökning. :)

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2017, 18:20:46 »
Pratade med den lokala åf för thermia han frågade hur den lätt när den går.. jag svarade tungt och låter mycket(nästa så att jag vill ha hörselskydd). Han misstänker kompressorn med den beskrivningen. Han sa att han hade en ny kompressor på lagret men den var mindre i kapacitet. Nu är min fråga kan man byta min diplomat 16 kompressor med en lägre? Vi värme ca 240m2 hus och verkstad med pumpen. Han menade att 16 var väl i överkant för det vi värmer. Jag vet inte vad han har för storlek på den han har och pris har vi ej diskuterat. Vad kostar det att byta?
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 27353
  • Ägare av forumet
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2017, 18:28:50 »
Innan man mätt spänningen på matningen ut till kompressorn vid drift (sista plinten före kompressorn), och den är OK och jämn på alla faser, kan man inte döma ut en kompressor, men om man behöver hörselskydd så kanske det är nåt knas på kompressorn.  dontknow
Konstigt om den alls värmer om den är så kass att den låter högt, är det verkligen möjligt?
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2017, 22:21:54 »
~390v mellan faser ej i drift några v lägre i drift. Spelat in ljudet av en start..
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 3603
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2017, 23:43:28 »
Innan man mätt spänningen på matningen ut till kompressorn vid drift (sista plinten före kompressorn), och den är OK och jämn på alla faser, kan man inte döma ut en kompressor, men om man behöver hörselskydd så kanske det är nåt knas på kompressorn.  dontknow
Konstigt om den alls värmer om den är så kass att den låter högt, är det verkligen möjligt?

Jodå, det är möjligt. Vår Stibel började låta mera, och rätt illa, men den drog inte mera ström och gav fortfarande i stort sett full effekt tills det blev kortis till jord och jfb:n löste ut.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.

http://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2017, 11:40:57 »
Mät strömmen till kompressor med tångamperemeter. Skall vara någorlunda samma på alla faser

Du kan också lindningsmäta elmotor i kompressor. Ohmtalet skall vara samma på alla lindningar

Utloggad Fredrik567

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 203
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2017, 18:46:35 »
Jodå, det är möjligt. Vår Stibel började låta mera, och rätt illa, men den drog inte mera ström och gav fortfarande i stort sett full effekt tills det blev kortis till jord och jfb:n löste ut.
Hade samma problem med min Diplomat 8 från 2004.
Kompressorn hördes i hela huset sista tre månaderna, det började i februari  så den åkte ut i maj. Producerade värme precis som den skulle, kylkillen som var där och lyssnade sa att den kunde gå allt från några veckor till några år innan den rasade.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2017, 19:23:31 »
Håller i tummarna då pumpen gått i flera dagar nu utan avbrott.. det jag gjort nu är jag bytt motorskydd ta i trä. Enda jag fick tag i den kaliber på kort tid var en med inbyggd kontaktor som jag kopplat till helatiden. Men man ska ej ta ut det i förskott. Få återkoppla om några dagar med lägesrapport.
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal