Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Larm om högtrycksprest.  (läst 484 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Stolle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
Larm om högtrycksprest.
« skrivet: 13 november 2016, 14:59:48 »
Igår kom vi hem och det var kallt i huset. Värmepumpen en NIBE1255 hade stannat. Jag felsökare igår kväll men hittade inte problemet utan ställde den i reservlaget och sov på saken. Det verkar ha blivit en luftbubbla i köldbäraren för KB in var 27 grader och KB ut -9 grader. Drog slutsatsen att den tog värme bara från det vatten som fanns i kompressorn. Behållaren upptill var näst intill tom och när jag öppna luftningsventilen kom massa luft. Eftersom jag inte hade Brine hemma fyllde jag med vatten och tvångsstartade köldbärarpumpen. Luftade igen och fyllde på mer vatten. Nu verkar den gå OK igen. Varför blir det så? Pumpen är ett halvår gammal. Mängden vätska i behållaren varierar rätt mycket också.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 5766
  • Jag älskar värme!
SV: Larm om högtrycksprest.
« Svar #1 skrivet: 13 november 2016, 16:09:29 »
Varierar volymen i kärlet vid start och stopp tyder det på att du har luft i systemet. Att det varierar under säsongen är helt normalt då brine blir lite kallare när den belastas hår och då "krymper" lite. Och slå inte i för mycket vatten på en gång för det blandar sig rätt dåligt ute i slingan så då är det bättre med "småskvättar" så att inte allt vatten kommer på en gång till värmepumpen med risk att i värsta fall bilda en ispropp i växlaren.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten samt en IVT 12 GR-N i ett annat hus

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 11693
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
SV: Larm om högtrycksprest.
« Svar #2 skrivet: 14 november 2016, 11:04:20 »
Om det är dåligt med brine så borde den väl lösa på lågtryck?
Nyinflyttad i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Plankstomme, ca 10 cm spån i väggarna, 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 5766
  • Jag älskar värme!
SV: Larm om högtrycksprest.
« Svar #3 skrivet: 14 november 2016, 11:39:44 »
Ja det borde den men, vi vet ju inte varför pumpen stannade det kan vi ju bara gissa.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten samt en IVT 12 GR-N i ett annat hus

Utloggad Stolle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
SV: Larm om högtrycksprest.
« Svar #4 skrivet: 14 november 2016, 22:15:46 »
Eller pumpade den brine mot en luftbubbla som komprimerades och fick högt tryck?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 5766
  • Jag älskar värme!
SV: Larm om högtrycksprest.
« Svar #5 skrivet: 14 november 2016, 22:35:19 »
Brine har ingen "kontakt" med högtryckpressostaten för den sitter på gasledningen och inte brineledning.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten samt en IVT 12 GR-N i ett annat hus

Utloggad Stolle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
SV: Larm om högtrycksprest.
« Svar #6 skrivet: 18 november 2016, 06:45:36 »
Det kan ha varit ett följdlarm av något. Jag fick först ett annat larm som jag inte kommer ihåg, nått med kondensera. Pumpen stannade under förmiddagen och först vid kvällen upptäckte vi att det var svalt i huset, men pumpen gick inte att starta och den radade upp ett antal felorsaker. Jag släppte ut den luftbubbla i köldbäraren genom avluftningsventilen som sitter på utgående KB bredvid exp.kärlet och all brine som stod där skvalade ner i pumpen. Fyllde sedan på med c:a 4 L vatten och tvångskörde KB pumpen på 50% för att blanda ut vattnet med resten av brine. Nu får jag köpa lite biletanolen att ha hemma då jag inte hade det i helgen när pumpen stannade
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 11693
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
SV: Larm om högtrycksprest.
« Svar #7 skrivet: 18 november 2016, 08:26:58 »
Om det är rätt byggt så ska kärlet vara på högsta punkten och luften ska samlas där. Verkar konstigt att du har fått en luftbubbla i systemet om det inte har varit tomt i kärlet. Det kan ju iofs vara ett litet läckage på sugsidan av cirkpumpen så att den suger in luft där och då borde man kunna se att det läcker ut lite brine när pumpen inte går.
Nyinflyttad i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Plankstomme, ca 10 cm spån i väggarna, 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Stolle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
SV: Larm om högtrycksprest.
« Svar #8 skrivet: 19 november 2016, 16:27:29 »
Kärlet är placerat på högsta punkten och var tomt. Jag fyllde på det och volymen varierar kraftigt. Verkar sjunka rejält när köldbärarpumpen går på högt varv för att sedan stiga igen. Det finns en till högsta punkt på trycksidan av KB pump, där luftade jag systemet efter larmen och stannad pump. Man ser ventilen till höger om kärlet
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal