Effektbegränsning vid kompressordrift IVT HE C6
« skrivet: 09 januari 2016, 20:02:22 »
Hej alla!

Har sökt men hittar inget.

Jag undrar om f-värdena för tillskott är de korrekta (6 kW) på alla tre 10.2.2.2 - 10.2.2.4 eller om det ska vara 3 kW på någon? 
IVT Greenline HE C6 med 100 liters arbetstank. Augerborrat 5 hål X 30 meter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21592
  • Alien snowman.
SV: Effektbegränsning vid kompressordrift IVT HE C6
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 21:05:42 »
Du kan ju välja själv, men det beror ju på hur mycket effekt som behövs?
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad masu71

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 19
  • Helt novis men envis!
SV: Effektbegränsning vid kompressordrift IVT HE C6
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 21:35:12 »
Jo, det är ju sant...  :) Eftersom VP inte orkar hålla tempen i kåken själv nu när det är svinkallt, troligen pga jag dels har gamla radiatorer samt för få i mitt kök så får den nog stå kvar på F-värdet. Tänkte mest om installatören ändrat detta värde vid installationen, jag råkade nämligen "återgå till fabriksinställningarna" när jag var inne i installatörs-menyn här om dagen, klantigt jag vet! Men det har gjort mig lite nojig.....   :-X   
IVT Greenline HE C6 med 100 liters arbetstank. Augerborrat 5 hål X 30 meter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21592
  • Alien snowman.
SV: Effektbegränsning vid kompressordrift IVT HE C6
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2016, 10:00:42 »
Troligen har installatören inte rört dessa inställningar.
Det finns egentligen ingen anledning så läge det funkar OK.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad masu71

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 19
  • Helt novis men envis!
SV: Effektbegränsning vid kompressordrift IVT HE C6
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2016, 11:55:46 »
Tack! Då behöver jag inte gå å fundera på det...  :)
IVT Greenline HE C6 med 100 liters arbetstank. Augerborrat 5 hål X 30 meter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal