Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Knäcka kurvan på Rego637  (läst 321 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 439
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Knäcka kurvan på Rego637
« skrivet: 06 januari 2016, 18:21:13 »
Jag får inte till kurvan på min VP å jag har ingen manual. Om jag ställer in kurvan så det blir bra runt 0an (2,3 tror jag det ligger på nu). Blir det för varmt vid -10 -15. Sänker jag blir det för kallt runt 0 igen. Jag hittar paralellförskjutningen men hittar inte om det går att "knäcka" runt 0. Eller åtminstånde plana ut kurvan. Man skulle ju kunna tänka sig att man paralellförskjuter kurvan +5. Och maxa framledningen på kanske 35 (ligger på 36 för tillfället). Men det blir ju inte riktigt samma sak.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20168
  • Alien snowman.
SV: Knäcka kurvan på Rego637
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 19:47:49 »
Jag har en manual för Rego 600 (kanske inte funkar för 637?).
I den kan man knäcka kurvan i meny 1.3.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: Knäcka kurvan på Rego637
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 20:10:08 »
För att knäcka kurvan måste du in i installatörsmenyn. Håll inne höger knapp i ca 10 sekunder. Sen under värme menyn står det.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 439
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Knäcka kurvan på Rego637
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 19:42:04 »
Tackar för tipset! Justerat å klart. Väntar med spänning på mildare väder. tummenupp
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 