Författare Ämne: felkoder aermec ewi 121  (läst 750 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Rickard.c

  • Gäst
felkoder aermec ewi 121
« skrivet: 13 december 2015, 10:26:39 »
Hej får felkoder 9-3 och ibland 7-3

Utloggad electroluxaren

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 535
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felkoder aermec ewi 121
« Svar #1 skrivet: 13 december 2015, 11:12:18 »
9-3
kompressorkontrollen larmar för fel start o vridmoment
fel gas mängd eller fyr-vägare eller kompressor

7-3
bristfällig växelström på sekundärsidan eller gasbrist.

summa summarum trolig köldmedelsbrist men utökad felsökning krävs bla mha manometerställ

Rickard.c

  • Gäst
SV: felkoder aermec ewi 121
« Svar #2 skrivet: 13 december 2015, 13:23:45 »
Tack för svar
pumpen är ny fylld kan det ha blivit fel mängd som du sa eller någon givare,
jag hör kompressorn starta och varva upp en kort stund sen stoppar den och larmet 7-3 kommer  även när jag kör testläget så kommer det larmet.
mvh Rickard

Utloggad electroluxaren

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 535
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felkoder aermec ewi 121
« Svar #3 skrivet: 13 december 2015, 21:43:31 »
eller är det fel gas eller allt läckt ut igen...