Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 357
  • Barmark är fult!
Ännu en tråd om tappvarmvatten
« skrivet: 19 oktober 2015, 07:37:43 »
Installerade en logger från Husdata på min IVT HT C7 och med lite roliga kurvor att analysera så upplever jag att den med standardinställningen(?) kör varmvatten onödigt ofta på nätterna.

Den var inställd på 51ºC med kopplingsdifferens på 4.5ºC och då gick den ungefär var tredje timme.

Ändrade till 49ºC med differens på 6ºC och nu går den ungefär en gång per natt.

Så långt är ju allt bra, eller pumpen går mer sällan iallafall, men blir det någon negativ effekt när det blir kallare? Typ att den får svårare att köra varmvatten när det är större värmebehov eller liknande?

Visst blir det ju så att kopplingsdifferensen blir +/- halva värdet utifrån den vv temp man valt?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20177
  • Alien snowman.
SV: Ännu en tråd om tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2015, 19:40:11 »
Hej.
Det stämmer att det är +- halva kopplingsdiffen så den startar på 46 °C och stoppar på 52 °C.
Detta kan knappast orsaka nått större besvär, men om så skulle hända är det ju lätt gjort att ställa tillbaka.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 357
  • Barmark är fult!
SV: Ännu en tråd om tappvarmvatten
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2015, 21:12:50 »
Gött då tänkte jag rätt. sen om det blir bättre är ju en annan femma :)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal